День добрый, Уважаемые!
Возник вопрос - требуется ли натягивать гофру на кабель, выходящий из ОЗК? Моя питающая кабельная линия (220В) протянута в гофре до распайки, кабель FRHF. Никак не могу найти нормы на то, надо ли "защищать" гофрой кусок кабеля, смонтированный на заводе... Какую роль в данном случае несет гофра? Влагозащиты - однозначно, нет. Защиты от физических повреждений - так при ударе скорее вырвется кабель из привода или распайки, нежели разорвется сам.
Нашел вот только ПУЭ 2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Хватит ли данного обоснования заказчику, или придется по всему объекту натягивать гофру?