Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: опоры в ЦТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
abramchik
Добрый день!
Товарищи, подскажите, как расставить опоры в ЦТП??
2 трубы заходят (150-70) и две трубы выходят (95-70). Диаметры входящих и выходящих труб Ду400.
Надо выдать задание на строительную часть, а я никогда не дружил с расстановкой опор, вообще не понимаю где ставятся неподвижные, где подвижные... через какой шаг?

Прочитал в справочнике Николаева, что расстояние между неподвижными опорами при надземной прокладке для Ду 400 - 14 метров, у меня столько не будет даже внутри.

В общем, помогите пожалуйста, чем руководствоваться.?

Заранее спасибо!
Swift
Здравствуйте!
Неподвижные опоры - как правило в тепловых сетях, ставятся на длинных участках (20 м. и более)
В ЦТП устанавливаются опоры под оборудование, трубопроводы.
Посмотрите СП 41-101-95, а лучше готовый проект для примера, где уже расставлены опоры.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.