Цитата(sneider @ 30.1.2017, 18:23)

Нет, пока не ознакомился. Сначала мне нужно выдать задание для АР. Размер и расположение отверстия, в которое встанет стакан с вентилятором. Сказали делать пока так. На осевик нет места, только крышник можно поставить.
Пока в голову пришла только самая очевидная мысль - выводить воздуховод на уровень кровли, там ставить осевик и обратный клапан врезать в воздуховод.
Ооо! Тогда
Вас ещё ожидают неприятные сюрпризы, если Вы собираетесь проходить в ЛШ воздуховодом/шахтой через маш. помещение. Вы так и не дали схемки - собственно, интересовал вовсе не стакан, а связка ЛШ-крышный вентилятор с транзитом через маш. помещение.
Сначала нужно ознакомиться с типовым альбомом для лифтов, применяемых в Вашем объекте, или конкретными чертежами/заданиями для АР и КЖ/КМ. Надеюсь, они
сначала смотрят в эти документы, а уже потом принимают конкретные планировочные решения.
Если Вы увидели/нашли возможность прохода через маш. помещение в пределах минимально допускаемых габаритов маш. помещения (со всеми допускаемыми приближениями, которые д.б. указаны в альбоме/задании), то это проход нужно согласовывать с лифтовиками в установленном порядке. Если проход будет за пределами мин. габаритов, то согласовывать надо только с Вашими АР/КЖ - но в этом случае, Вы, как правило, в ЛШ с кровли воздуховодом сверху не попадаете.