ololopam
Доброго времени суток! Кто подскажет как выбрать площадь сечения шахты дымоудаление, какими параметрами надо управляться или какими нормативными документами. Заранее спасибо за ответ.

ИОВ
МР 2013 г. Вам в помощь
Цитата
5.1.1. ...
Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) производится, исходя из условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с (предпочтительно в диапазоне 9 ... 11 м/с). Если указанное условие является невыполнимым, ввиду ограниченной возможности прокладки конструкций вытяжных каналов с соответствующими размерами на всем протяжении или локально, выбирается иной типоразмер сечений с возможно меньшим увеличением скорости.
medved-8
Получается, что если не смог поместится воздуховодом в шахте ДУ, и скорость газов в ней больше чем 11м/с то ничего страшного.