Добрый день!
Выполняется параллельная прокладка трубопроводов бытовой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода (водопровод ниже канализации) на расстоянии 1,5 м друг от друга (прим. 1 к табл. 7 СП 18.13330.2011), далее предусмотрено пересечение сетей с прокладкой водопровода под канализацией. Сети и колодцы предусмотрены из полиэтилена.
Ниже перечислены нормативные мероприятия для защиты хозяйственно-питьевого водопровода:
- СП 31.13330.2012 п. 11.20* Стальные трубы применяют в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
- СП 40-102-2000 п. 5.4.8 При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), водопроводы из полимерных труб должны проектироваться в футлярах. Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону;
- СП 18.13330.2011 п. 6.12 з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.
Мне наиболее подходит (не утверждаю, что это правильно) требование п. 5.4.8 СП 40-102-2000, так как оно не требует переходить с полиэтилена на сталь. То есть планирую заключить в месте пересечения хозяйственно-питьевой водопровод в стальной футляр, в одну строну длину футляра принять согласно нормам, а в противоположную сторону длину принять до поворота водопровода (1,5 м) и не выполнить нормативное требование (угол в футляр заключить не получиться).
Прошу подсказать правильное решение для моего случая.