Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пересечение питьевого водопровода с бытовой канализацией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
santexnik2009
Добрый день!
Выполняется параллельная прокладка трубопроводов бытовой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода (водопровод ниже канализации) на расстоянии 1,5 м друг от друга (прим. 1 к табл. 7 СП 18.13330.2011), далее предусмотрено пересечение сетей с прокладкой водопровода под канализацией. Сети и колодцы предусмотрены из полиэтилена.

Ниже перечислены нормативные мероприятия для защиты хозяйственно-питьевого водопровода:
- СП 31.13330.2012 п. 11.20* Стальные трубы применяют в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
- СП 40-102-2000 п. 5.4.8 При пересечении с канализацией на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), водопроводы из полимерных труб должны проектироваться в футлярах. Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону;
- СП 18.13330.2011 п. 6.12 з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.

Мне наиболее подходит (не утверждаю, что это правильно) требование п. 5.4.8 СП 40-102-2000, так как оно не требует переходить с полиэтилена на сталь. То есть планирую заключить в месте пересечения хозяйственно-питьевой водопровод в стальной футляр, в одну строну длину футляра принять согласно нормам, а в противоположную сторону длину принять до поворота водопровода (1,5 м) и не выполнить нормативное требование (угол в футляр заключить не получиться).
Прошу подсказать правильное решение для моего случая.
Fisher155
У вас сеть водопровода получается ниже канализации?
santexnik2009
Да
Водяной
На сталь не нужно переходить. Футляр либо стальной, либо из ПЭ толстостенных. Смысл там такой, чтобы он не прогибался со временем или при ремонтных работах и не просаживал сеть канализации.
santexnik2009
Но угол поворота питьевого водопровода получается не защищен и вообще параллельная прокладка выполняется с расположением водопровода ниже канализации.
То есть если в любом месте на канализационной сети случиться авария на питьевой водопровод возможно попадут стоки.
Водяной
Цитата(santexnik2009 @ 8.12.2016, 10:00) *
Но угол поворота питьевого водопровода получается не защищен и вообще параллельная прокладка выполняется с расположением водопровода ниже канализации.
То есть если в любом месте на канализационной сети случиться авария на питьевой водопровод возможно попадут стоки.

Везде так. Есть норма - 1,5 м в свету. Всё
nagger
Такая редкость: кто-то промку проектирует. santexnik2009, или я ошибаюсь?
santexnik2009
Да, это новое строительство в очень стесненные условиях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.