IvanIvanych
8.12.2016, 13:26
Здравствуйте! Занимаемся проектированием для капитального ремонта МКД. Обычно при замене системы отопления просто оставляем существующую схему. В этом случае схема была немного изменена. А именно: заузили диаметр главного стояка с 76 на 57 трубу. увеличили диаметр стояков подачи с 15 на 20. Дом 3-х этажный, 3-х подъездный, высота этажа 3,3, 60х16 м, Узел ввода с элеватором в среднем подъезде, магистраль подачи на чердаке диаметром от 57 до 32 трубы. стояки 20 и подача, и обратка, в подвале магистраль обратки и в узел. Проблема такая на последних стояках на 1-м этаже, а местами и на 2-м радиаторы греются на половину (верх горячий, низ холодный), при этом стояки отопления горячие. Еще наблюдается такой момент что стояки обратки горячее чем стояки подачи. В узле давление на подаче на вводе 0,6 МПа, после элеватора 0,5 МПа, на подаче 0,48 Мпа. В чем может быть проблема, и как её решить с наименьшими затратами? Понимаю что информации недостаточно, если сможете помочь, нарисую узел и всю систему для анализа.
Евгений Буш
8.12.2016, 21:36
навскидку:
-располагаемый напор перед элеватором всего 12 м, судя потому что потери напора во внутренней системе отопления
50-48=2м и, предполагая, что график сети 150/70, т.е Uсм=2,2 то располагаемый (расчетный) перепад давления перед
элеватором д. б. около 28 м, для 130/70 -около 16 м, в вашем случае такой располагаемый напор соответствует
графику 120/70, что увеличивает расход сетевой воды по сравнению с графиком 150/70 на 62,5%
1. КАКОВ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ СО?
2. Расчетная тепловая нагрузка
IvanIvanych
9.12.2016, 9:07
Цитата(Евгений Буш @ 8.12.2016, 23:36)

навскидку:
-располагаемый напор перед элеватором всего 12 м, судя потому что потери напора во внутренней системе отопления
50-48=2м и, предполагая, что график сети 150/70, т.е Uсм=2,2 то располагаемый (расчетный) перепад давления перед
элеватором д. б. около 28 м, для 130/70 -около 16 м, в вашем случае такой располагаемый напор соответствует
графику 120/70, что увеличивает расход сетевой воды по сравнению с графиком 150/70 на 62,5%
1. КАКОВ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ СО?
2. Расчетная тепловая нагрузка
Спасибо! Температурный график думаю должен быть 95/70. Расчетную тепловую нагрузку не считали. Тепло вроде доходит до крайних стояков, но видимо скорость в подаче слишком маленькая и в радиаторе нет циркуляции. У подрядчика есть предположение что там на стояках обрратки на первом этаже стояли шайбы.