dValeriy
Ремонтируется помещение под банк. Перегородки все стеклянные. Представитель банка(ссылаясь на управляющего) хочет видеть обеспечение рабочих мест электричеством и сетью через миниколонны под каждым столом. Серверная находится с торца помещения.
Вопрос - кто-как видит прокладку 250 штук кабелей FTP в стяжке пола толщиной 8см?
Проблема в том, что если всё это прокладывать в гофре(скажем по 4шт в d20) это хозяйство займёт сечение в 250кв.см., т.е. 5смх50см, и это при условии очень тщательной укладки. И я побаиваюсь, что пустота шириной в 50см, прикрытая сверху стяжкой в 3см никак не поспособствует крепости пола. а напольное покрытие керамоплитами размером 100*200 см провалится над кабелями. Если проложить без гофры с размерами сечения пучка кабелей(70кв.см.) и крепостью пола всё выравнивается, но хорошо ли это будет - кабель СКС в стяжке без гофры? Про сменяемость кабелей не надо ничего говорить - технологии связи меняются стремительно и есть надежда, что через 25 лет никто и знать не будет что такое кабель СКС.
Сам думаю прикрыть пучки голых кабелей лестничными лотками высотой 50мм с целью как бы армирования стяжки.
Может кто подскажет другой вариант?
dValeriy
И тишина-а-а....
Практиков нет?
den.mgn
А разбить сеть на несколько хабов ни как?
dValeriy
Смысла не вижу - самый длинный кабель 70м, очень кучно расположены рабочие места. Да и рулит процессом в основном дизайнер.
"Встретил дизайнера - убей сразу!"©Грязнуля
Ludvig
Насчет гофры, успокойся сразу. В пол только металл. Есть достаточный ассортимент материалов для внутрипольной проводки. А на практике берут гипсокартонный профиль, в него и кладут, им и закрывают. Но силовую проводку делают только в трубе. В одном блоке на столбе не может быть силы и слаботочки, причем силу дотягивают к своему блоку в металлорукаве.
dValeriy
Имеется в виду, что в одной миниколонне нельзя размещать силу и слаботочку? Заявление сильно смелое и настолько же безосновательное.
Ludvig
Колонна и блок это не одно и тоже. В каком месте вас про колонну отглючило?
dValeriy
[quote name='Ludvig' date='14.12.2016, 11:44' post='1258627']
"Насчет гофры, успокойся сразу. В пол только металл......Но силовую проводку делают только в трубе." - каким документом обосновывается это заявление? Дополнительная защита кабеля на полу необходима только в целях предохранения от его повреждения в процессе строительства.
"В одном блоке на столбе не может быть силы и слаботочки..." я, собственно про это. Понятны возможные наводки, но силу и слаботочку в одном отсеке миниколонны размещают, взгляните на предлагаемые варианты размещения розеток у производителей миниколонн.
Прошу простить мою как бы дерзость - возражать заслуженному и уважаемому члену форума, но хочется прояснить истину...
dValeriy
И истина у каждого своя....
dValeriy
Решил прикрыть кабеля на полу, где массово - П-обраэными швеллерами, одиночные - в гофре.
Кто-нибудь прокомментирует?
timofeyprof
если не пол 1 этажа, то см. конструкцию перекрытия. в перекрытие вгрызаться нельзя. можно в стяжку. но какая толщина стяжки - инфо у заказчика или проектировщиков. увеличивать толщину стяжки безоглядно тоже нельзя - уд.нагрузка увеличивается на м2.
dValeriy
стяжка будет 9 см, 2шт 16-ых гнутого профиля, вроде, хорошо прикроются.
инж323
Не очень эргономичным кажется решение.
А рассмотреть таки фальш пол для зон прокладки таких пучков,хотя бы в зоне серверной. А по мере удаления уже перейти на что то иное, но тоже многократно вскрываемое и так же без потери эстетичности в интерьере восстанавливаемое снова.Просто составы пакетов кабелей меняются, часто снова надо убрать какие то старые и кинуть новые- это не сила таки, в этой сфере слишком быстро все устаревает и требует апдейта и апгрейта.
dValeriy
Понятно, что кабеля получаются не сменяемые и необслуживаемыми. Но заказчик хочет положить плитку за 10000руб/кв.м. и я очень сомневаюсь, что разрешит врезать люки.
инж323
Полированный гранит и мрамор совсем дешевле, видимо под такую цену прогонят через несколько промежуточных поставщиков, что б выйти на эти цены. Для одного эксроссиянина, а ныне импортного миллиардера его домик делали, но таких цен нет.Эт видимо риторические 10000руб\квадрат. у Бородина в Кремле тоже такого не было. Наборный паркет художественный тоже дешевле( с 6 видами ценных пород в составе рисунка).
а завтра проложить понадобится снова витух пару десятков под новую стойку- ломать? Вот тогда менагеру ОКСа из банка кирдык и придет с его воззрениями на пол и "неправильное поведение в определении стоимости напольного покрытия", даже если и их СБ проворонит ( именно они более озабочены доступностью кабельных линий)
dValeriy
Не знаю, что за покрытие.
Со слов дизайнера - какая-то плитка толщиной 5мм и размерами в плане 100смх100см и стоимостью 4,5ляма за 470кв.м.
Нет, я понимаю, при размерах 100х100см толщина 5мм это нечто. Конечно не золото, но крепостью похожее на титан... Ну-ну, посмотрим...
dValeriy
Ludvig слился. Что за дурная манера не отвечать на вопросы...
Yuraa
Колонна и блок это не одно и тоже.
Levsha
Цитата(dValeriy @ 12.12.2016, 9:55) *
И тишина-а-а....
Практиков нет?

Добрый день. Практики есть, делали ЦОДы, музей Оружия в Туле, ну и так, по мелочи....
Предлагаю лоток металлический глухой с крышкой, - его в пол, а места выхода кабеля в колонне - рядом с выходом из этого лотка... Мы обычно гнали продольно в коридорах лоток, от него входили в комнаты, но точки ответвления кабелей всегда закрывали крышками в полу... Электрику гнали отдельно но или рядом, или параллельно но не ближе 25-30 см вдоль трассы СКС. Все работает и после проверки Флюком - потерь или наводок замечено не было....
Таким образом Вы получаете свободный кабель в лотке, доступ для демонтажа или дополнительного ввода кабеля, ну и возможность реанимировать сеть в случае чего....