Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Nym течёт. Что делать?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
markhus
Добрый день!

Может кто сталкивался с такой проблемой:
из внутреннего слоя кабельной изоляции (компаунд) на концах кабеля вытекает рыжая маслянистая жидкость.
Что можно сделать с этим?
Blade runner
Попробуйте термоусадкой концы изолировать.
markhus
Спасибо,

но это слишком сложно получается - все кабели надо отключать и подключать снова. В щитах, в светильниках.. Монтаж выполнен года два назад.
Гризли
Цитата(markhus @ 2.2.2017, 16:09) *
Добрый день!

Может кто сталкивался с такой проблемой:
из внутреннего слоя кабельной изоляции (компаунд) на концах кабеля вытекает рыжая маслянистая жидкость.
Что можно сделать с этим?

Только замена. Ошибка в составе материала изоляции и в технологическом процессе. Такое встречалось лет 5 тому назад, текли целыми километрами в новостройках. После этого они, якобы, многое поменяли.

Либо у вас провод из той старой партии, либо снова у них пошел брак.
AndreyStr
производитель кто
может и не НУМ у вас

есть кроссовки адидас, а есть дадибок
markhus
нет, не дадибок...
Blade runner
Отчего такая любовь к НУМу ?
Дачник.
NYM мягче, работать легче чем с ВВГнг, поэтому и берут, хотя он и дороже.
Информация с сайта ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»:
«На российском рынке есть NYM (по VDE, Германия), есть NYM (по техническим условиям, причем у каждого завода они свои), и есть различные вариации марки типа НУМ, NUM, НЮМ и т.п.
Конструктивно содержит следующие элементы: жила медная, изоляция ПВХ пластикат, по изолированным жилам - заполнение из невулканизированного компаунда на основе каучуков, и оболочка из ПВХ пластиката.
Так вот проблемы чаще всего возникают именно с заполняющим компаундом. Неоднократно попадались сообщения о том, что в процессе эксплуатации из кабеля что-то вытекает.
Объяснить это можно следующим образом. Компаунд состоит из нескольких ингредиентов, и если рецептура недостаточно хорошо отработана, то и происходят такие казусы.
В данном случае, возможно, что в заполнении содержится не оптимальное количество пластификатора (обеспечивает гибкость готового изделия и технологичность материала при переработке). Его больше нормы. В процессе эксплуатации излишки пластификатора выделяются, но не внутрь оболочки, а стекают по границе раздела оболочки и заполнения. Поэтому вы и наблюдаете рыжие маслянистые пятна.
Такой же процесс может наблюдаться и в случае нарушения рецептуры материала оболочки. В этом случае, пластификатор мигрирует внутрь - в заполнение, при этом оболочка теряет эластичность и становится хрупкой.
А это, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу кабеля из строя».