Добрый день!

Согласно СП 124.13330.2012 п. 7.4.
Цитата
При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода принимается при среднесуточной температуре наружного воздуха +8 °С в течение пяти суток.

Усредненная расчетная температура отапливаемых жилых, общественных и производственных помещений принимается по СП 60.13330 или по соответствующим нормам проектирования зданий.


в СП 60.13330 ничего не нашел.

Но в старых изданиях:
1. СНиП 41-02-2003 п. 7.4
Цитата
При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются:

8 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления до минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 18 °С;

10 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 20 °С.

Усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых производственных зданий 16 °С.


2. СНиП 2.04.07-86* п. 4.8
Цитата
При расчете графиков температур принимаются: начало и конец отопительного периода при температуре наружного воздуха 8° C; усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий для жилых районов 18° С, для зданий предприятий - 16° С.


Может кто то находил сведения в новом СП, что расчетная температура для жилых районов +18° С?
ИОВ
М.б. Вам поможет СП 50 - почитайте абзац над табл. 3