Кучерявый
Здравствуйте все!
Хочу обратится к вам с вопросом…
Проектируем цех по переработке семян подсолнечника под городом Тамбов. Тех. Данные:
Параметры наружного воздуха приняты для города Тамбов:
холодный период - температура наружного воздуха минус 28 °С
- средняя за отопительный ниже +8 °С минус 3,7 °С
- относительная влажность воздуха 83 %
- средняя скорость ветра 4 м/с
- один этаж
- тепловые потери 45 кВт
- аспирационная нагрузка 69000 м3/час
- объем помещения 4800 м3
- цех сухой
Принято решение топить воздухом. При подаче 69000 м3/час с температурой +18 °С и удалении +16 °С как раз 46,5 кВт и получается.
В общем ситуация следующая, хотим приточную установку заложить с рекуператором, не обращая пока внимания на очистку аспирационного воздуха, не вводя в расчеты КПД, не отвлекаясь на сопутствующие вопросы, нужно определится до какой примерно температуры можно опустить удаляемый воздух.
От других специалистов неоднократно слышал, да и в инете пару раз читал - не ниже 0 °С иначе обмерзнет рекуператор. Обмерзание это замерзание конденсата выпавшего из охлаждающегося удаляемого воздуха, вроде так…
Но при подстановке, во всем известную прогрвмму, наших исходных данных, id-диаграмма не показывает выпадания конденсата. Столбец «6» (-28+(+6-(-28))/2=-6) – средняя точка между минус 28 °С и плюс 16. В данном состоянии относительная влажность 11% до точки конденсации как до луны. Даже если у нас в цехе лужи будут на полу и влага будет испарятся со скоростью 119,3 кг/час (рис.1 L25), все равно конечная расчетная относительная влажность 74% (рис.1 М17) вполне сухой воздух, даже что нибудь и посушить им можно…
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Продолжая эксперементировать с программой пробуем обратно охладить только что нагретый воздух рис.2 столбец «4» и получаем исходную влажность 83% (рис.2 i17). Начинаем опять испарять лужи и получаем точку конденсации только при температуре минус 9,3 °С.
Вопрос: где я ошибаюсь??? Почему теоретические расчеты не показывают выпадение влаги и как следствие ее замерзание, но ряд специалистов утверждает, что рекуператор обмерзнет при температурах близких к 0 °С
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
Ошибаетесь. Считаете не то - у вас выпадение конденсата будет на поверхности пластины теплообменника. А у неё с обратной стороны наружный воздух.
Повторите свой расчёт в заводской программе для теплообменников и увидите результат.
Кучерявый
Skaramush, спасибо за ответ!
Если я правильно понял, мы имеем дело с градиентом температуры. на поверхности пластины воздух буде холодней чем в средней между пластинами точке. И вот там как раз температура нагревающего воздуха падает до точки росы, правильно? В таком случае вопрос, а если влажность воздуха настолько мала, что даже при достижении температуры нагреваемого воздуха, относительная влажность все равно далека до 100%?
Программу по подбору рекуператора скачал, сейчас попробую. Спасибо!
Skaramush
Конденсат не обязательно замерзает, это зависит от комбинации параметров. И да, при малом влагосодержании (не тождественно относительной влажности) может не быть не только обмерзания, но и конденсации. Но. Это означает и серьёзное снижение КПД теплообменника и может не быть экономического смысла в его использовании.