Здравствуйте. Желание заказчика проложить ПП армированные трубы в полу залить бетоном 30м, через помещение столовой. Темп. график 90-70. Скажите, как правильно сделать? и его убедить...
AndreyVolk
8.2.2017, 13:35
Не советую заливать ("хоронить") в бетонной стяжке полипропиленновые трубы, т.к. они имеют высокий коэффициент теплового расширения. Расстрескивание покрытия, не заставит себя долго ждать.
экспорт
13.2.2017, 11:10
автор темы разберётся
lovial
13.2.2017, 11:27
Цитата(maos @ 8.2.2017, 11:37)
Здравствуйте. Желание заказчика проложить ПП армированные трубы в полу залить бетоном 30м, через помещение столовой. Темп. график 90-70. Скажите, как правильно сделать? и его убедить...
ПП рабочая температура вроде бы до 80... И производитель в стяжку не разрешает...
SergeiB
13.2.2017, 11:54
Можно было бы рассмотреть вариант "труба в трубе". Но вот если потечет... легче новую трубу проложить, чем старую выдолбить.
timofeyprof
13.2.2017, 16:34
Цитата(SergeiB @ 13.2.2017, 12:54)
Можно было бы рассмотреть вариант "труба в трубе". Но вот если потечет... легче новую трубу проложить, чем старую выдолбить.
а так и бывает. знакомый в новой квартире после подтопления соседей поменял всю разводку в новой квартире на открытую. тут все на совести подрядчиков и технадзора заказчика - опрессовка для того...