Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Точечная корозия на пластинах теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dionisiy1927
Добрый день коллеги,
пришли вот такие пластины подвержены питинговой коррозии, пластины подвержены в основном среднее штук 5-7 ближе к уплотнению,все остальные и в других местах чистые, вери гуд.
от чего, возможно ли от клея?
sad.gif rolleyes.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
den.mgn
У нас такая локальная коррозия была от блуждающих токов.
испытатель
Может, если ля сборки использовали обычный обувной, хлорсодержащий клей.
dionisiy1927
Спасибо за ответы.
Выясненили что виноват рабочий агент было очень много загрязнений.

Добавлю к дискуссии:- сталкивались ли Вы с тем что клиент самостоятельно перетягивал,перезатягивал шпильки нарушая тем самым форму пластин ,измеряли ли Вы отклонения от плоскостности ?
Смит
Цитата(dionisiy1927 @ 13.2.2017, 18:02) *
Выясненили что виноват рабочий агент было очень много загрязнений.

Что это за вещества?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.