Всем добрый день.
Есть технологический трубопровод давлением до 7,5 МПа DN 500.
На него требуется установить фланцевый запорный кран.
Кран и ответные фланцы крана выполняются из стали 09Г2С, класса прочности К48.
Примыкающие участки трубопровода к крану - из стали 10Г2ФБ или 10Г2ФБЮ класса прочности К60.
Можно ли их напрямую приварить друг к другу?
Не будет ли проблем со свариваемостью?
СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I
.....
6.1 Общие требования
6.1.1 При сварке промысловых и магистральных газопроводов по 1.1 применяются трубы, СДТ, ЗРА отечественных или зарубежных заводов-производителей, изготовленные по специальным ТУ, согласованным с ОАО «Газпром», ГОСТ и рекомендованные к применению нормативными документами ОАО «Газпром».
6.1.2 Трубы (каждая партия) должны быть обеспечены сертификатами качества, СДТ, ЗРА - техническими паспортами заводов-производителей с указанием приемо-сдаточных характеристик.
6.1.3 До начала сварочных работ трубы, СДТ, ЗРА должны пройти входной контроль в порядке, установленном в организации выполняющей сварочные работы.
6.1.4 Трубы, СДТ, изготавливаемые из углеродистой или низколегированной спокойной или полуспокойной стали должны иметь эквивалент углерода (Сэ) не более 0,46 %. Классы прочности и механические свойства сталей труб, СДТ приведены в таблице 6.
......
10.10 Термическая обработка сварных соединений
10.10.1 Порядок проведения работ, выбор оборудования и режимов термообработки, требования к персоналу определяются нормативными документами ОАО «Газпром» по термической обработке (далее по тексту - термообработке) и настоящим разделом.
10.10.2 Не требуется термическая обработка кольцевых стыковых сварных соединений газопроводов из трубных сталей с нормативным значением временного сопротивления на разрыв до 590 МПа (60 кгс/мм2) включ., с разнородностью по классу прочности (DК) до 8,0 кгс/мм2 (80 МПа) включ., условным диаметром DN (Ду) до 1400 включ. с толщиной стенки до 32,0 мм включ.
10.10.3 Послесварочной термообработке подлежат сварные соединения газопроводов:
а) разнородные сварные соединения с разнородностью по классу прочности (DК) более 8,0 кгс/мм2 (80 МПа);
б) тройниковые сварные соединения прямых врезок с толщиной стенки ответвления св. 16,0 мм;
в) сварные соединения приварки ложементов надземных газопроводов в местах установки «мертвых» опор.
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
15.1.35 Классы прочности присоединяемых труб и СДТ не должны отличаться по временному сопротивлению более чем на 130 МПа.
BatCOP479
25.9.2017, 13:00
Все элементы трубопровода просчитываются проектным институтом, закладываются в спецификации и описываются в чертежах со ссылкой на спецификацию. Так что, если в Вашем ПОС указана труба 09Г2С и фланцы 10Г2ФБЮ, то проблем с их сваркой не возникнет.
P.S. На моем объекте таких вопросов даже не возникало. Элементы были сварены и работают.
Ссылки выше не просто так приведены. В Транснефти тоже по нормам недопустимо варить К48 с К60. Можно ли в конкретном случае делать - это вопрос не для форума