Алексей2112
Тема такая! Работают 2 газопоршневые установки CATERPILLAR 3520E укомплектованные генераторами 2025 квт SR4HV. С течением времени было замечено что на одном из генераторов начали греться обмотки и начал повышаться ток возбуждения с 6А до 7.5А. Оба генератора работают в параллель с одинаковой нагрузкой. Что нам делать? На что обратить внимание?
kdu
Обратить внимание на возможность возникновения межвиткового замыкания в проблемном генераторе + прозвонка мегомметром сопротивления изоляции каждого полюса на корпус
Guger
Коллега прав. Межвитковое замыкание в больном генераторе.
bkv70
С причиной согласен, но мегаомметром это можно не увидеть, сравните так-же сопротивление всех трех обмоток на больном генераторе и на исправном.
Kotlovoy
Цитата(bkv70 @ 13.3.2017, 10:33) *
мегаомметром это можно не увидеть, сравните так-же сопротивление всех трех обмоток на больном генераторе и на исправном.

Как вы думаете, какое сопротивление имеют обмотки генератора на
Цитата(Алексей2112 @ 13.2.2017, 17:59) *
2025 квт
? Какой мегаомметр, вы их миллиомметром не сможете измирить. Да ещё если пара витков коротнули.
bkv70
Цитата(Kotlovoy @ 13.3.2017, 12:32) *
Как вы думаете, какое сопротивление имеют обмотки генератора


Вопрос хороший, но это зависит например от его номинального напряжения, и потом кроме китайских мультиметров есть и другие приборы для измерения малых сопротивлений.
Алексей2112
У генератора 4-х полюсный ротор. Звонили его обмотку 2 кГц с амплитудой 20 В. На неисправном генераторе по картинке осцилографа сигнал имеет фронтальные завалы по амплитуде. Максимальный размах амплитуды 21 В, на исправном генераторе завалов нет, максимальный размах амплитуды 25 В. При прозвонке с осцилографа полярность подключения изменяли.
straus
Если обмотка греется даже на холостом ходу - межвитковое замыкание.
Аспект
Цитата(Алексей2112 @ 26.5.2017, 13:22) *
У генератора 4-х полюсный ротор. Звонили его обмотку 2 кГц с амплитудой 20 В. На неисправном генераторе по картинке осцилографа сигнал имеет фронтальные завалы по амплитуде. Максимальный размах амплитуды 21 В, на исправном генераторе завалов нет, максимальный размах амплитуды 25 В. При прозвонке с осцилографа полярность подключения изменяли.


Отправил в личку книгу Гемке Р.Г "Неисправности электрических машин"