Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Низкая влажность в квартире
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
datarex
Температура воздуха на улице (по данным Яндекса): минус 11 градусов, влажность 75%.
В квартире воздух 24 градуса, влажность 16%.
Это нормально, когда с минус 11 градусов до плюс 24 градусов влажность уменьшается с 75% до 16%? Или воздух где-то сильно пересушивается (например, при подогреве в ПВУ, в которой установлен подогрев до 15 градусов)?
Blade runner
Цитата(datarex @ 13.2.2017, 23:34) *
Температура воздуха на улице (по данным Яндекса): минус 11 градусов, влажность 75%.
В квартире воздух 24 градуса, влажность 16%.
Это нормально, когда с минус 11 градусов до плюс 24 градусов влажность уменьшается с 75% до 16%? Или воздух где-то сильно пересушивается (например, при подогреве в ПВУ, в которой установлен подогрев до 15 градусов)?

Относительная же влажность.
Если зимой воздух с 75% подогреть в пву , например до 25*С, на выходе процентов 5 будет. Так что 16% это еще много.
Skaramush
Цитата(datarex @ 14.2.2017, 1:34) *
Температура воздуха на улице (по данным Яндекса): минус 11 градусов, влажность 75%.
В квартире воздух 24 градуса, влажность 16%.
Это нормально, когда с минус 11 градусов до плюс 24 градусов влажность уменьшается с 75% до 16%? Или воздух где-то сильно пересушивается (например, при подогреве в ПВУ, в которой установлен подогрев до 15 градусов)?


Осушить воздух нагреванием невозможно. Простая физика.
В воздухе как было порядка 0,8 г влаги на килограмм сухого воздуха при -11, так и осталось при +24. Состав воздуха не изменился.
Желаете понять - изучите смысл понятия "относительная влажность". По озвученному вами принципу лет двадцать тому назад была успешная реклама "Электролюкса" со слоганом (примерно) "Наши нагреватели не сушат воздух". И множество народу на это купилось. По элементарному незнанию и ввиду наглого обмана.
T-rex
Извините за оффтоп, вырвалось:
"Наши нагреватели не сушат воздух и не сжигают кислород"
Skaramush
Цитата(T-rex @ 14.2.2017, 8:40) *
Извините за оффтоп, вырвалось:
"Наши нагреватели не сушат воздух и не сжигают кислород"


Именно так. Не стал упоминать. Керамические нагреватели именно так и преподносились.
Бредятина для инженеров, но работало "на ура" для потребителя.
datarex
Цитата(Blade runner @ 14.2.2017, 1:41) *
Относительная же влажность.
Если зимой воздух с 75% подогреть в пву , например до 25*С, на выходе процентов 5 будет. Так что 16% это еще много.

Вы правы.
На онлайн-калькуляторе сделал расчет, при температуре 24 градуса получилась относительная влажность 6,65%.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
T-rex
Ну вот, остальные 10% это от жизнедеятельности
Blade runner
Цитата(T-rex @ 14.2.2017, 6:40) *
Извините за оффтоп, вырвалось:
"Наши нагреватели не сушат воздух и не сжигают кислород"

Нужно заметить, что так оно и есть.
Skaramush
Цитата(datarex @ 14.2.2017, 11:30) *
Вы правы.
На сделал расчет, при температуре 24 градуса получилась относительная влажность 6,65%.


Внимание обратите на позицию "абсолютная влажность". Она в несколько неудобных единицах измерения, следовало дать в г/кг сух.возд., тогда цифра остаётся неизменной при нагреве. Изменение на вашей картинке вызвано только изменением плотности воздуха при нагревании.
То есть, основное - при нагревании содержание влаги в воздухе не изменяется.

Цитата(Blade runner @ 14.2.2017, 12:18) *
Нужно заметить, что так оно и есть.


Именно. Лжи в самом слогане нет. Но он сопровождался пояснением, что это "в отличие от..."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.