Добрый день.
Занимаюсь тех перевооружением одноэтажной автомойки площадью 250 м2 в г. Екатеринбург. Автомойка введена в эксплуатацию 15 лет назад. По пожеланиям заказчика требуется установить пеллетный котел 30 кВт (раньше был электрический). На расстоянии 10 м от здания находится 4 этажное офисное здание. На расстоянии 58 метров находится колледж 4 этажа. На расстоянии 80 метров находится жилой дом 9 этажей.
У меня возник ряд вопросов:
1. как и с кем согласовать установку пеллетного котла в таких условиях? Какой надзорный орган за это отвечает.
2. Необходимо ли заранее идти в этот надзорный орган или самостроем поставить котел? Требуется ли разрешение?
3. Какой правильный алгоритм согласования установки пеллетного котла
4. Какими нормами регламентируется установка пеллетного котла, СЗЗ, дымовой трубы в части согласования.
С уважением и заранее спасибо за советы
Установку Пелеттных котлов огрнаичивает только пожарная и санитарная службы
Самое главное обеспечить требование
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального
топлива
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10 - 40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.
Соответственно нужно делать раздел ООС - охрана окружающей среды и согласовывать
Также дополнительно можно подать официальный запрос в Котлонадзор и получить у них ответ
dashunya_55
16.5.2017, 8:11
меня тоже, очень волнует эта тема
а что Вас волнует? На вопрос же ответили.....
dashunya_55
17.5.2017, 12:15
у нас в городе наша организация занялась производством пелетов, и проектировать начинаем... вот директор, говорит, Дарья, рассмотри вопрос и обдумай установку пеллетного котла(ов) в многоэтаж. домах)...
Мое мнение что нельзя
СП7.13130.2013
5.3 Печное отопление допускается предусматривать в зданиях согласно приложению А.
Таблица А.1
Здания Жилые Количество этажей, не более 3
Здания Административные Количество этажей, не более 2
Поликлиники, спортивные, предприятия бытового обслуживания населения (кроме домов быта, комбинатов обслуживания), предприятия связи, а также помещения категорий Г и Д площадью не
более 500 м2 Количество этажей, не более 1
Примечание - Этажность зданий принимается без учета цокольного этажа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.