Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопросы по Optigo 10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
svc31
Добрый день! помогите разобраться с оптиго)
У оптиго (Optigo OP 10-230)
задача контролировать температуру приточного воздуха, посредством управления сервоприводом siemens ssc619 0-10v
На оптиго выбран режим управления 2.
Задача поддерживать температуру притончого воздуха 19 градусов.
Температура теплоносителя 80 градусов
Выбран 1 - ao 0-10
2 outpu signal 1
3 P-band -15
4 i-time - 16
5 SP - 10 градусов цельсия
6 cmp - 5 градусов цельсия
Проблема в том, что когда температруа подающего воздуха достигает 19 градусов, оптиго начинает давать команду на открытие. Оптиго дает команду на закрытие, только тогда, когда температура приточки возрастает до 25 градусов. Полное закрытие сервопривода происходит, когда приточный воздух уже нагрелся до 40 градусов цельсия.
Вопрос, какие корректировки надо внести в настройки оптиго, чтоб не происходило нагрев воздуха до 40 градусов, как я понимаю, оптиго, должен начинать закрывать сервопривод раньше?
Сергей А. Ефремов
А вы настраивать пробовали?
svc31
если честно я в этом ни черта не понимаю)
Вот пытаюсь понять, как это сделать? Подскажите пожалуйста)
Мне вот посоветовали поставить P 30-33
А время интегрирования в районе 100.
Я понимаю, что проблема в том, что я не знаю как настроить пи регулятор. Вот пытаюсь разобраться)
grenka
Зачем же вы выбрали режим "2"? Вы включили уличную компенсацию.

Скачайте инструкцию и настройте в соответствии с инструкцией.

Настройка данного прибора не более 30 секунд.
svc31
Это для вас быстро, а я делаю дома сам, для себя и поэтому долго и муторно. Настройка данной автоматики не является моей специальностью. К кому обратиться не знаю, вот и спрашиваю здесь совета. Инструкцию читал много раз. Пока не помогло)
На данный момент используется режим 1
p- 30
i(аремя интегрирования 100)
Показатели улучшились, но остается перегрев до 30 градусов.
Что посоветуете?
grenka
Почитал личку. Если коротко, то уменьшайте время интеграции. 100-ка для достаточно инерционных систем. Поставьте 50, если ситуация изменится в лучшую сторону, то 25.

Зачем задрали до 100-ки?
svc31
Это были рекомендации тех поддержки systemair) хорошо попробую.
Как вы думаете pband надо оставить раным 30?
grenka
Пока не трогать пропорцию.

В техподдержке ещё те ребята, особенно в системайре.

Заводские уставки Optigo 23/16.

Наберите в поисковике форума "настройка ПИ-регулятора" и посмотрите как высчитать точные значения. Сейчас я Вам даю совет от балды т.к. не вижу системы.
svc31
А какие они вежливые и отзывчивые люди)
Ваши советы от балды, пока самые точные)))
Хорошо, протестирую p-23 / i-16
Забью в поиске попробую разобраться.
svc31
https://www.youtube.com/watch?v=FW98gfBj3bs

Вот результаты моих попыток
svc31
https://www.youtube.com/watch?v=DhXrpbyOJCQ

извините, та ссылка не правильная
svc31
Сегодня +2
Ситуация Следующая в помещении где стоит оборудование +25.
Сервопривод закрыт полностью, (подача закрыта)
Работает рециркуляционный насос.
Температура приточного воздуха не опускается ниже 24.6?
Как такое может быть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.