Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор давления на трубопровод водорода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Bomba
Подскажите, плиз, где найти регулятор давления под среду - водород? Какой должен быть сертификат?
Подойдет регулятор под природный газ, если водород чистый?
shvet
Цитата(Bomba @ 18.2.2017, 21:09) *
Подскажите, плиз, где найти регулятор давления под среду - водород? Какой должен быть сертификат?
Подойдет регулятор под природный газ, если водород чистый?

Регулятор для водорода принципиально не будет отличаться от регулятора для метана (природный газ). Важными параметрами являются давление до и перепад давления. Давление до определяет будет ли расслоение металла. Перепад давления определяет насколько повысится температура при дросселировании, т.к. водород один из немногих газов, которые нагреваются при дросселировании. В остальном - газ как газ. Ну да, легко взрывается, но в трубе какая разница.
Bomba
Цитата(shvet @ 19.2.2017, 6:29) *
Регулятор для водорода принципиально не будет отличаться от регулятора для метана (природный газ). Важными параметрами являются давление до и перепад давления. Давление до определяет будет ли расслоение металла. Перепад давления определяет насколько повысится температура при дросселировании, т.к. водород один из немногих газов, которые нагреваются при дросселировании. В остальном - газ как газ. Ну да, легко взрывается, но в трубе какая разница.

Максимальный перепад - с 8 бар до 0.4 бар. Я так понимаю, ничего страшного быть не должно?
Дело в том, что регулятор (для природного газа) уже используется в среде водорода и, вроде как, работает нормально, просто возникли сомнения...
shvet
Цитата(Bomba @ 19.2.2017, 14:14) *
Максимальный перепад - с 8 бар до 0.4 бар. Я так понимаю, ничего страшного быть не должно?
Дело в том, что регулятор (для природного газа) уже используется в среде водорода и, вроде как, работает нормально, просто возникли сомнения...

Если температуры в разумных пределах, то все выглядит ОК. Если температуры высокие (четкой границы нет), то даже 9 бара парциального давления водорода потенциально могут вызвать коррозию.
T-rex
Ранее в ПБ 03-585-03 была таблица 3 применимости сталей в водородсодержащих средах
Bomba
Цитата(T-rex @ 19.2.2017, 14:58) *
Ранее в ПБ 03-585-03 была таблица 3 применимости сталей в водородсодержащих средах

Посмотрел - там температуры все за 200С, у нас водород с температурой окружающей среды приходит, или я чего-то не догоняю?
T-rex
Это значит, что водород до 200 град.Ц по своим свойствам воздействия на металлы не отличается от углеводородных газов
Bomba
Еще вопрос про фланцы - в ПБ написано:
18.15. На технологических трубопроводах производства водорода, как правило, запорные вентили, обратные клапаны, предохранительные клапаны, регулирующая и другая арматура должны быть установлены на соответствующих разъемных соединениях - фланцевых или цапковых. Не допускается применение фланцевых соединений с плоскими фланцами.
Т.е. вместо плоских фланцев надо применять воротниковые? Я правильно понимаю? Не возникнет проблем со стыковкой с арматурой?
T-rex
Я всегда понимал этот термин для себя как "фланцы с поверхностью не исполнения 1". Но надо сказать, что мы фланцы используем как правило воротниковые (стальные приварные встык) по ГОСТ 12821

И учтите, что ПБ отменено. Вместо него Руководство по безопасности технологических трубопроводов с рекомендуемым статусом
Bomba
Цитата(T-rex @ 19.2.2017, 20:23) *
Я всегда понимал этот термин для себя как "фланцы с поверхностью не исполнения 1". Но надо сказать, что мы фланцы используем как правило воротниковые (стальные приварные встык) по ГОСТ 12821

И учтите, что ПБ отменено. Вместо него Руководство по безопасности технологических трубопроводов с рекомендуемым статусом

странно, каталог NormaCS, говорит, что ПБ действует...
T-rex
КонсультантПлюс пишет "документ утратил силу в связи с изданием приказа РТН от 25.08.2013 #28". У Вас норма покупная или онлайн смотрите?
T-rex
Видимо мы про разные ПБ: Я про 585, а Вы про 598. И скорее всего имеются в виду именно запрет на плоские фланцы. Уплотнительная поверхность исполнения 1 в правилах зовется гладкой
Bomba
Получил замечания от экспертизы, не нравится им регулятор давления для природного газа, используемый для водорода, просят декларацию на соответствие ТР ТС 032/2013, который не распространяется на газораспределительные сети и соответственно у регулятора для газа его нет. Смотрю на что распространяется регламент - написано арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм для оборудования со средой группы 1. У регулятора диаметр седла 25 мм, а присоединительный диаметр 50 мм, какой из них будет номинальный?

ЗЫЖ Может кто знает где посмотреть специальные регуляторы на водород (магистральные, не баллонные) и чтобы еще декларация была? У всех которые мне попадались не было нужных деклараций.
Twonk
Далюбой,который на технологию идет - Эмерсон, РУСТ, Мазонейлан, Пенза. Вам прямого действия или дистанционный?
Bomba
Цитата(Twonk @ 15.4.2017, 21:58) *
Далюбой,который на технологию идет - Эмерсон, РУСТ, Мазонейлан, Пенза. Вам прямого действия или дистанционный?

Нужен регулятор прямого действия.
Bomba
Подскажите, можно где-нибудь посмотреть характеристики эластомеров по газопроницаемости? Я все про тот же водород - сказали мембрана из резиновой смеси В-14, я так понимаю это смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука. Что то сходу не смог найти характеристики этого материала в части газопроницаемости.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.