Lilya
доброго дня, мудрейшие!!
вопрос с подбором дефлектора в машинное отделение лифта 19 этажного жилого дома. согласно п.7.1.10 СП 60 считаю как производственное помещение для теплого периода года, теплоизбытки имеются в наличии - электродвигатели лифтов на 23,5 кВт всего. расход воздуха на удаление теплоизбытков получается на 14900 м3/ч. ужасно много, понимаю.. и соответвенно дефлектор огромный или два поменьше.. в чем ошибка? не на всю нагрузку двигателя считать????? тогда на какую величину теплоизбытков? и что будет зимой? 5С градусов на отопление, и дефлектор вообще все выдует?.. запуталась helpsmilie.gif
Амиго
Сильно.

Двухкратного воздухообмена хватает.
Lilya
в СП на жилые здания указано принимать по расчету...это и смущает
Serg-Ekb
Найдите формулу для расчета теплопоступлений от электродвигателей и получите более адекватные цифры
Амиго
новые сп пишут постоянно, а лифты ставят уже давно.

Но тут... Если нормально посчитать тепловыделения выйдет очень не много. КПД движка 80-90%. Значит тепла выделяется 2-3 кВт. До 40 С кажется в маш отделениях. Дельта Т15. Около 500 м3/ч выйдет. А если посчитать с коэффициентом учитывающем не постоянную работу двух движков выйдут вапще слезы. Вобщем 500 тоже много. )))
Lilya
Спасибо всем за ответы! разобралась )