Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vacon 55cx4b0n0 код неисправности 22, 23
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
vladimir0108
Код неисправности (ПЧ VACON 55CX4B0N0) 22, 23 - неисправность в EEPROM. Когда неисправность обнуляют, ПЧ автоматически устанавливает начальные значения. В установленных значениях, допустим P1.7 (ограничение тока) 165А, изменяем значение - 100А. Далее, чтобы сохранить внесенные изменения переходим к параметру Р0.2, устанавливаем значение 2 (считать параметры в макропрограмму пользователя). При подтверждении действия выходит на неисправность F22.
Если покороче, ПЧ не сохраняет установки пользователя. В остальном ПЧ работает отлично.
Возникает вопрос установки сохраняются в EEPROM (X28HC64JI-90) или флэш-памяти (AM29F400B-70SC).
Питающее напряжение 5В в норме.
Где найти прошивки EEPROM и флэш-памяти. Больше не доверяю флэш-памяти.
vladimir0108
Обратился в сервисный центр. Перепрошили EEPROM.
Параметры изменяются и сохраняются.
Неисправность не повторяется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.