Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: замена сетей в жилом доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
LENKA00
Здравствуйте. У меня вот какая проблема. Делаем капитальный ремонт жилого дома, замена сетей водопровода и канализации. В этом доме не было водомерного узла общего на весь дом, только поквартирные счетчики и то не у всех. Подскажите пожалуйста, обязательно ли при замене сетей делать водомерный узел на дом, может это где то прописано, или допускается не делать? Просто дом без подвала и найти место для водомерного узла, очень проблематично, все сети идет в подпольных каналах 1 этажа, по квартирам и по лестничной клетке, и можно ли делать водомерный узел в подпольном канале на лестничной клетке?
freese
Цитата
Подскажите пожалуйста, обязательно ли при замене сетей делать водомерный узел на дом, может это где то прописано

Да, прописано в ФЗ № 261, и они должны были это сделать еще в 2012 году.
Цитата
можно ли делать водомерный узел в подпольном канале на лестничной клетке?

вытащит под лестничную клетку есть возможность?
nagger
Под реконструкцию можно попасть вместо капремонта со всеми вытекающими. Четко исполняйте указания проектной (или рабочей, что там у вас) документации на капремонт.
ИОВ
Цитата(LENKA00 @ 1.3.2017, 10:20) *
...можно ли делать водомерный узел в подпольном канале на лестничной клетке?

Читайте СП 1
Цитата
4.4.4 ...
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
LENKA00
А а белорусских нормах, есть где нибудь такая фраза, может кто то знает?
LENKA00
и где лучше разметить водомерный узел, в подпольном канале или в подлестничном пространстве?
ИОВ
Размещать надо там, где есть свободный доступ для обслуживания и снятия показаний.
инж323
Цитата(ИОВ @ 3.3.2017, 14:19) *
Размещать надо там, где есть свободный доступ для обслуживания и снятия показаний.

И вместе с тем можно организовать сохранность от несанкционированного доступа( любознательные детки, вандалы, любители цветмета и магнитов на счетчики).
LENKA00
сделали водомерный узел под лестничной клеткой, эксперт на стал придираться)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.