Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 3- ходовой клапан Esbe 3-х ходовой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yarya
Уважаемые господа..Тема такая есть приточная установка подобрали 3-х ходовой на температу 90/70.. в реале 125/95.. т.е воздух подогревается до температу +45 и выше..при этом перепад на тепловой части как и должен быть...я так понимаю клапан при работающей установки никогда до конца не перекрывается..(поэтому даже макисмально прикрытый дает тепла больше чем нужно)..но при перезапуске иногда тупо закрывается,что может привести к заморозке..может кто подскажет логику работы данного клапана в привязке к контроллеру CAREL(СТАНДАРТНЫЙ КОРФОВСКИЙ ЩИТ)...
С Уважением!
Blade runner
Бред какой то
...........
Читаем описание на контроллер
v-david
Вот что за манера задавать вопросы и не давать исходных данных! Чисто инженерные термины: "перепад на тепловой части как и должен быть", "дает тепла больше чем нужно"... Трехходовой подбирается в первую очередь - по Kvs, вторую - по допустимому перепаду и только в последнюю по температуре. У Вас, полагаю, второе условие нарушено.
WAKO
Вы случаем не перепутали формулировки: "3-х ходовой клапан" или "смесительный узел"?
v-david
WAKO, если Вы мне, то я ничего не перепутал. Трехходовой клапан подбирается именно по тем параметрам, что я перечислил, кстати я упомянул далеко не все. Есть еще время, к примеру. А вот выбор схемы смесительного узла определяется другими параметрами, например характером источника теплоснабжения.
dreambelarus
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115873
тут по вашей теме предлога переехать сюда
Ludvig
Цитата(yarya @ 3.3.2017, 11:36) *
Уважаемые господа я так понимаю клапан при работающей установки никогда до конца не перекрывается..(поэтому даже макисмально прикрытый дает тепла больше чем нужно)..но при перезапуске иногда тупо закрывается
КГ/АМ и лезет не в свое дело.
WAKO
Цитата(v-david @ 3.3.2017, 19:43) *
WAKO, если Вы мне, то я ничего не перепутал. Трехходовой клапан подбирается именно по тем параметрам, что я перечислил, кстати я упомянул далеко не все. Есть еще время, к примеру. А вот выбор схемы смесительного узла определяется другими параметрами, например характером источника теплоснабжения.

Нет, это я не вам, а топикастеру, мне показалось он имеет ввиду смесительный узел.
Levsha
Цитата(yarya @ 3.3.2017, 11:36) *
Уважаемые господа..Тема такая есть приточная установка подобрали 3-х ходовой на температу 90/70.. в реале 125/95.. т.е воздух подогревается до температу +45 и выше..при этом перепад на тепловой части как и должен быть...я так понимаю клапан при работающей установки никогда до конца не перекрывается..(поэтому даже макисмально прикрытый дает тепла больше чем нужно)..но при перезапуске иногда тупо закрывается,что может привести к заморозке..может кто подскажет логику работы данного клапана в привязке к контроллеру CAREL(СТАНДАРТНЫЙ КОРФОВСКИЙ ЩИТ)...
С Уважением!

У Вас в системе совершенно не правильно установлен сектор работы клапана, и не настроен переключатель направления "открыто/закрыто" на его приводе...
При первоначальном запуске систем вентиляции любого производителя запускается "предпрогрев" радиатора отопителя, если он сделан на воде... Система дает управление 3-х ходовому клапану на открытие и "смотрит" за изменением температуры теплоносителя по "обратному" датчику воды. Если же он не установлен на обратке, то контроллер (по разным производителям) на эту процедуру отпускает до 120 секунд, затем приступает к запуску самих вентиляторов, открывая жалюзи внешнего воздуха и "смотрит" за состояниме системы по канальному датчику температуры. Это минимум логики, все остальное - по мере поступления исходных от Вас данных на вентустановку. Мозги контроллера не дадут "заморозить" отопитель, но если у вас его правильно собрали....
v-david
Цитата(Levsha @ 6.3.2017, 11:48) *
Мозги контроллера не дадут "заморозить" отопитель, но если у вас его правильно собрали....

даже если этот клапан поставили под входной перепад 1 бар? Топистартер уже слился...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.