Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопросы по СП 50.13330.2012
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
Волговятский
СП надоело это, голову сломаешь, методика расчётов совершенно изменилась с более менее понятно, на совсем мрачное и запутанное. Пока не надо было вообще, сейчас вдруг возникла необходимость посчитать.
Вопрос к тем, кто уже давно разобрался и щёлкает как семечки.
Думаю, в теме можно задавать и другие вопросы касаемо этого СП.

Вопрос такой.

Завис на пункте 8.5.2 указанного СП.
В нём надо найти по таблице 11 "значения температур в плоскости максимального увлажнения,
, для каждого слоя многослойной конструкции."

До этого я фрагмент уже почти просчитал.
Высчитаны значения "8.5.1 Для каждого слоя многослойной конструкции по формуле (8.7) вычисляется значение комплекса
, характеризующего температуру в плоскости максимального увлажнения."
Они есть.
Теперь как просчитать по п. 8.5.2 - я уже в ступоре, бывает такой тупик, иногда проспишься, подходишь сбоку и.. "Семён Семёныч!" всё ясно.. а тут и так и эдак, не пойму как это высчитать дальше. Даже пример не помогает.

Кто силён?
эти все fi у меня послойно выглядят как:

18,04
51,43
19,28
239,02
21,0
186,44

В Таблице 11 значения от 41.11 до 712,5
И вообще не могу расшифровать эту фразу из п. 8.5.1. что на что теперь надо умножить... пипец какой-то smile.gif

Надо получить эти значения для вышеуказанных слоёв и все данные уже внести в таблицу - там уже дальше это понятно более-менее становится.

Кто может разжевать этот момент?
Если долго кому-то покажется, я готов так сказать размеры "пива" обсудить...

Но СП реально мутный, ошибок хватает и несуразностей. Видимо его создавали очень "уставшие".
Geeft
Волговятский, посмотрите приложение Э из СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.
Там есть пример расчёта. СП 23-101-2004 можно найти тут
Волговятский
Цитата(Geeft @ 15.3.2017, 10:31) *
Волговятский, посмотрите приложение Э из СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.
Там есть пример расчёта. СП 23-101-2004 можно найти тут


Это совершенное другая методика расчёта - ничего общего не имеющая. Я б с удовольствием по Приложению Э, привычно.
Но у нас задача - СП 50.13330 и я нифига не понимаю конкретно с этой долбаной формулой получения 8.5.2
Накопал пример ИЗОВЕРА http://www.isover.ru/sites/default/files/c..._1478946965.pdf

Не могу понять, откуда берутся цифры, что это такое вообще


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здесь выделил красным квадратом цифры, которые не понимаю, откуда берутся в формуле.
С логарифмом понятно, с какой цифры он получает (стрелкой синей указано) - это уже всё рассчитано и есть.
Осталось уточнить для найденных значений (от которых стрелка), чтобы получить с помощью формулы (жёлтый квадрат) итог .
Но не понимаю как, что это за формула, откуда она тут нарисовалась и что обозначают константы в красных квадратах, они нигде в расчёте не фигурируют, просто взялись с потолка.

В СП тоже ничего не объяснено, дескать "Берите с Таблицы 11" - как???
Geeft
Волговятский, мне кажется, я нашел если не решение задачи, то как минимум пищу для размышления.
Цитата
По полученным значениям комплекса F(tki) по таблице 22 определяют значения температуры tki в плоскости возможной конденсации для каждого слоя многослойной конструкции. Затем находят координату плоскости возможной конденсации Хi по величине tki. В том случае, если значение координаты существенно выходит за пределы слоя, расчет по накоплению влаги в данном слое не выполняется.

Скачайте следующий СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий". https://dwg.ru/dnl/1657
Там есть такая же формула (24), как 8.7 в СП 50.13330.2012, только вместо коэффициента 5330 используется коэфициент 4049, не знаю, с чем это связано.
Пример расчёта по этому методу: Пример расчёта
Волговятский
Чем отличаются константы 4049 (старые) и 5330 (новые) понятно - там в формуле средняя температура самого холодного месяца, в новом - средняя температура холодного периода.

Решил не мучать голову, забить, принять формулу из примера и всё на этом.. по этой формуле находится нужные и точные данные без табличного округления даже.

Спасибо за помощь!