Здравствуйте.подскажите пожалуйста какая должна быть кратность в цехах молочного комбината или подскажите где можно найти такую информацию.Спасибо
Composter
15.3.2017, 11:59
За ссылки спасибо может я что то не да понял там.извените меня.я спрашиваю про уже действующею вентиляцию на заводе.мне начальство говорит что где то есть уже предписание по кратности каждого цеха;фасовочного,творожного и т.д. но я честно самниваюсь что так,и не могу найти в интернете ничего подобного.может я неправ или начальство, несудите строго,очень надо помогите пожайлуста.
В нормах таких указаний по кратностям нет - воздухообмены в цехах предприятий молочной промышленности определяются по тепло-влагоизбыткам от оборудования и сырья/продукции.