Исходные данные: жилое здание высотой менее 28 метров, с обычными лестницами Л1, тамбур шлюз при выходе в автостоянку закрытого типа, лифт для перевозки пожарных подразделений. Зона для МГН в лифтовом холле на жилых этажах дома. (лифт и зону МГН обязали "поставить" пожарники)
Решение систем вентиляции в соответствии с СП7: подпор в зону МГН на 2 режима. подпор в шахту лифта для ППП.
в соот-ии с п.7.2 дымоудаление не требуется. в соот-ии с п.7.1 приточная противодымная не применяется без дымоудаления.
и тут вопросы по нарастанию:
1) дым все таки тянуть с коридора? дабы не нарушить п. 7.1 ?
2) на какой расход тянуть - для удаления со смежного горящего помещения (квартиры) или для "удаления" воздуха из зоны МГН, дабы обеспечить движение в открытой двери 1,5 м/с?
3) тогда не нужно этот дым компенсировать отдельной системой пд?
4) если вариант "удаления" воздуха с зоны МГН, то при закрытой двери этого расхода совсем не будет - все таки требуется отдельный подпор? - в коридоре ни одной наружной стены, ни одного окна..
Буду благодарна за ответы, советы!!