pash_a
Поставили счетчик тепла в декабре месяце. За это время мы его уже 4 раза снимали для промывки. Засирается прэм на подаче из за "хорошего" теплоносителя, из за этого большая разность в показаниях относительно обратки. Получается, что приходит меньше чем уходит. Фильтра стоят, но толку нет. Ресурсники требуют заключению доп. соглашения чтоб производить расчет объема теплоносителя по обратке, но это противоречит Постановлению правительства в котором говорится что надо производить расчет по подаче. Как быть в такой ситуации. Мыть 1-2 раза в месяц или идти против закона.
HeatServ
Цитата(pash_a @ 24.3.2017, 12:48) *
Поставили счетчик тепла в декабре месяце. За это время мы его уже 4 раза снимали для промывки. Засирается прэм на подаче из за "хорошего" теплоносителя, из за этого большая разность в показаниях относительно обратки. Получается, что приходит меньше чем уходит. Фильтра стоят, но толку нет. Ресурсники требуют заключению доп. соглашения чтоб производить расчет объема теплоносителя по обратке, но это противоречит Постановлению правительства в котором говорится что надо производить расчет по подаче. Как быть в такой ситуации. Мыть 1-2 раза в месяц или идти против закона.
Против "Правил..." лучше не переть, это сильно чревато. А после промывки разница нулевая/в пределах?
Галиев
Вы так поставили вопрос, что хочется переадресовать его в Законодательное Собрание Российской Федерации - "можно ли г-ну pash_a пренебречь постановлением №... от..., ввиду засирания прэм (орфография автора)"
Гризли
Цитата(pash_a @ 24.3.2017, 12:48) *
Фильтра стоят, но толку нет.


Забавная формулировка! "Экскаватор есть, но он не копает!!!"
А фильтр с более мелким размером ячейки ставить не пробовали? Или это против ваших внутренних убеждений? А отстойник перед ним отдельный с разноуровневым входом-выходом?

испытатель
Цитата(Гризли @ 24.3.2017, 10:53) *
Забавная формулировка! "Экскаватор есть, но он не копает!!!"
А фильтр с более мелким размером ячейки ставить не пробовали? Или это против ваших внутренних убеждений? А отстойник перед ним отдельный с разноуровневым входом-выходом?

А не поможет. Уже стерли защитное покрытие с электродов во время "промывки". Или менять на новый или на ультразвук перейти.
Галиев
По большому счету, если вашей конторе не принципиально считать расход теплоносителя по обратке, раз уж ТСО сама настаивает, то никому, повторюсь - ни кому не интересно по какому счетчику будет вестись учет. Вам же выгоднее, потери теплоносителя на вашей территории не будут учитываться.
pash_a
Закон нарушать мы не хотим.
Цитата(HeatServ @ 24.3.2017, 13:00) *
Против "Правил..." лучше не переть, это сильно чревато. А после промывки разница нулевая/в пределах?

разница после промывки 1%

Цитата(Галиев @ 24.3.2017, 20:16) *
По большому счету, если вашей конторе не принципиально считать расход теплоносителя по обратке, раз уж ТСО сама настаивает, то никому, повторюсь - ни кому не интересно по какому счетчику будет вестись учет. Вам же выгоднее, потери теплоносителя на вашей территории не будут учитываться.

нам то выгодно, не спорю, но если какой нибудь "умник" из жильцов начнет разбираться, почему не так считает, и напишет письмо в контролирующие органы, то мало не покажется.
Галиев
Цитата(pash_a @ 25.3.2017, 19:31) *
нам то выгодно, не спорю, но если какой нибудь "умник" из жильцов начнет разбираться, почему не так считает, и напишет письмо в контролирующие органы, то мало не покажется.

Вы сильно драматизируете, это раз. Обратитесь в контролирующие органы совместным с ТСО письмом первыми и закройте вопрос, это еще раз. И в третьих, как "умник" из жильцов сможет все это "догнать"?
HeatServ
Цитата(pash_a @ 25.3.2017, 19:31) *
Закон нарушать мы не хотим.

разница после промывки 1%


нам то выгодно, не спорю, но если какой нибудь "умник" из жильцов начнет разбираться, почему не так считает, и напишет письмо в контролирующие органы, то мало не покажется.

Странное дело. Т.е.обратный теплоноситель осадка уже не дает?
pash_a
Проблема не только у нас,и у других потребителей(домов) этой котельной. Летом при промывке дома вода выходит черная как мазут..
Цитата(Галиев @ 25.3.2017, 22:20) *
Вы сильно драматизируете, это раз. Обратитесь в контролирующие органы совместным с ТСО письмом первыми и закройте вопрос, это еще раз. И в третьих, как "умник" из жильцов сможет все это "догнать"?

Ну например захочет взять распечатку с прибора и сравнить с показаниями в квитанции(там указывается показания общедомовых приборов)

Цитата(HeatServ @ 25.3.2017, 22:53) *
Странное дело. Т.е.обратный теплоноситель осадка уже не дает?

обратный прэм практически чистый. Теплоноситель черный, подпидка на котельной скорей всего сырой водой идет, ну газы точно не удаляются.

испытатель
Следующий раз не трите электроды при промывке. Это старая песня.
Галиев
Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.1.4. По согласованию с энергоснабжающей организацией количество полученной тепловой энергии в закрытых системах теплопотребления может определяться на основании измерений параметров теплоносителя в соответствии с принципиальными схемами, приведенными на рис. 9 или 10.

Рис. 10. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя только в обратном трубопроводе тепловой сети, а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления по согласованию с энергоснабжающей организацией.

Или этих Правил уже недостаточно?
Гризли
Понятное дело, что весь шлам остаеься в системе. Правильней будет перед ПРЭМом на подаче установить промывной фильтр с перепадником и контролировать постоянно.
HeatServ
Цитата(Галиев @ 26.3.2017, 12:17) *
Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.1.4. По согласованию с энергоснабжающей организацией количество полученной тепловой энергии в закрытых системах теплопотребления может определяться на основании измерений параметров теплоносителя в соответствии с принципиальными схемами, приведенными на рис. 9 или 10.

Рис. 10. Принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя только в обратном трубопроводе тепловой сети, а также его регистрируемых параметров в закрытых системах теплопотребления по согласованию с энергоснабжающей организацией.

Или этих Правил уже недостаточно?
Достаточно. Только они уже не работают, новые вышли, а там вообще ни слова об этом.
Галиев
Черный теплоноситель могли бы "химики" прокомментировать, поди ка, "комплексон 6" в воду льють, или похожую дрянь.

Цитата(HeatServ @ 26.3.2017, 19:39) *
Достаточно. Только они уже не работают, новые вышли, а там вообще ни слова об этом.

Отстал от жизни. sad.gif