Вячеслав!
29.3.2017, 12:21
Какие мне нужны документы и ТУ для проектирования узел учета и управления теплоснабжения?
Studentik
29.3.2017, 13:42
Здравствуйте.
Если речь идет о коммерческом узле учета тепловой энергии (УУТЭ) у аббонента, то основными исходными данными будут технические условия на организацию этого самого учета.
Вариант первый. Это новое проектирование с нуля. Тогда заказчик идет получать Т.У. на подключение к сетям и Т.У. на организацию учета. Все требования там будут прописаны.
Вариант второй. Это замена существующего УУТЭ. В этом случае опять же заказчик идет получать Т.У. на организацию учета. Тут все сложнее. При согласовании могут потребоваться дополнительные данные такие как (акт разграничения балансовой принадлежности, план здания с указанием места расположения УУТЭ, договора на поставку тепловой энергии... список различный для каждого отдельного случая.)
Что касается документов необходимых для проектирования то СП тепловые сети, СП тепловые пункты, возможно СП по внутрянки ОВ. Необходимость наличия СРО для проектирования УУТЭ в Оренбурге не критична. Могут и без СРО согласовать, а могут и нет.
В конечном виде у Вас получится отдельный томик формата А4 на 10-15 стр. текстовой части и 2-10 стр. графической части.
По срокам согласование займет примерно от 10-14 календарных дней. Запасайтесь валерьянкой...
Цитата(Studentik @ 29.3.2017, 13:42)

Что касается документов необходимых для проектирования
Для коммерческого узла учета забыли еще:
1- ПП РФ №1034 от 18.11.2013 Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (там всё прописано про проект с нуля - от получения ТУ до согласования).
2- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
3- Ну и руководства на выбранные приборы учета.
Вячеслав!
29.3.2017, 14:19
Это капитальный ремонт жилого здания.
УУТЭ в здание до этого не было
Технические условия под каким названием запрашивать чтобы там фигурировала и узел учета и узел регулирования или не важно, и так дадут?
узел регулирования - смесительный узел регулирования
Откройте главу "Проектирование узла учета" в ПП РФ №1034 от 18.11.2013 Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, там всё прописано:
Проект узла учета для иных объектов помимо источников тепловой энергии разрабатывается
на основании:
а) технических условий, выдаваемых теплоснабжающей организацией по запросу потребителя;
б) требований настоящих Правил;
в) технической документации на приборы учета и средства измерений.
Теплоснабжающая организация обязана выдать технические условия на установку прибора
учета в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса потребителя
... и так далее...
По п. 39 Правил:
39. Проект узла учета для иных объектов помимо источников тепловой энергии разрабатывается на основании:
а) технических условий, выдаваемых теплоснабжающей организацией по запросу потребителя;
Запрос должен быть от лица Управляющей компании, обслуживающей данный жилой дом, либо ТСЖ или кто там...
"Прошу выдать технические условия на организацию (или установку) коммерческого узла учета тепловой энергии (и горячей воды (если не двухтрубка)) и акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности".
Причем, в Правилах, п.40 указано, что должны содержать технические условия. Акт разграничения также нужен для расчета тепловых потерь, если узел учета будет установлен не на границе балансовой принадлежности.
Вячеслав!
29.3.2017, 15:08
А про установку смесительного узла регулирования в запросе ТУ указывать?
Для этого необходимо запрашивать отдельные ТУ, в которых будут прописаны другие требования
Вячеслав!
29.3.2017, 15:36
А если я делаю капитальный ремонт жилого здания и меняю только трубопроводы отопления ТУ запрашивать?( это другой объект)
Если будут меняться трубопроводы материалом, диаметрами, способом прокладки и схемой присоединения к радиаторам аналогичными существующим, тогда проблем не должно быть. Гидравлика остается без изменений, пересчитывать ничего не нужно. Возможно необходимо только поставить теплоснабжающую организацию в известность, в капитальном ремонте системы отопления, а потом представители всё равно придут, для опрессовки.
Вячеслав!
29.3.2017, 16:12
Всем спасибо за ответы. Премного благодарен вам!
любительинтернета
11.4.2017, 10:16
Ребята! Поскольку раздел УУТЭ появился относительно недавно, я был бы очень рад, если бы кто-нибудь выложил примеры выполнения раздела УУТЭ (узла учета тепловой энергии) с прилагаемыми ТУ и проектом здания. Согласитесь, что реально выполненный пример намного пояснительнее, чем разные учебники и справочники
Тигран5566
19.4.2017, 13:08
точно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.