Цитата(Амиго @ 5.4.2017, 16:50)

2 ой вариант вроде как нельзя делать.
Остынет вода ночью ниже 40 градусов. могут проблемы возникнуть.
ну не сказать прям что остывает совсем, но не до даем нужной температуры, а вообще у нас на всех ЦТП 2 вариант, хотела просто переделать схему на первый, как считаете , будет лучше?? есть ли минусы у первой схемы?
Цитата(инж323 @ 5.4.2017, 16:42)

может остыть или остывает? ваша вторая тож не от ЦТП схема, а как от котельной.
остывает , но не совсем прям, но температура уже ниже нормы, а схема у нас такая на всех ЦТП, теплообменники у нас кожухотрубчатые, 50% забиты, вот хотела думаю перевести на первый вариант, есть ли минусы в первом варианте, будет ли выгода для нас???
Цитата(Машинист @ 5.4.2017, 16:56)

Прошу прощения))) не увидел линию обратки на первой схеме))) все ранее написанное мной, получается, неверно.
По первой схеме должно работать, только патрубки разнесите по высоте, как у настенного бойлера по аналогии - вход холодной внизу, выход горячей в самом верху.
ничего ночью не остынет - ночью как раз приток холодной воды остановится, и циркуляция через теплообменник постепенно доведёт температуру в баке до нормы.
да, датчик регулятора Т ещё правильно разместить надо, где-то в нижней части бака, чтоб не вырубался подогрев раньше, чем весь бак прогреется.
у нас теплообменники кожухотрубчатые по 4 метра, по 4 секции, в секции 151 трубка, они не настенные