Цитата(Lexman @ 13.4.2017, 1:54)

Я пытаюсь "не применять".Но в силу отсутствия прямого определения транзитной сети в НТД, ссылаться остаётся только на это письмо. Согласно ему, вроде как да - эта сеть не транзитная.
Но с другой стороны, есть административная судебная практика (как ни странно).
И вот в ней уже в ряде дел подобные сети даже при наличии ответвлений трактуются как транзитные, со всеми вытекающими.
И даже упоминают случаи, когда "по щщам" получили и проектанты, и эксперты, за такие вот "хитрости".
Так что такая вот хитрая петрушка - пойди всем угоди ))

Вы пытаетесь сделать неимоверную глупаость и добиваетесь себе реального срока, да еще с отягощаюшими, если "не применять" это
Цитата
в) дейстиве п.9.3 СП 124.13330.2012 на такие сети не распространяется. Т.е. например, не требуется "... устройство дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания."
В
очередной раз упомяну реальный случай, когда "по щщам" получали.
В 1983 году у нас ночью, в январе, рухнула часть 5-этажного общежития и сползла по склону в реку. Только сбулькало.
Причиной оказался свищ в теплосети в подвале дома. Она как раз
транзитом проходит по целой цепочке домов, стоящих вдоль реки. В соседнем доме как раз наша квартира была.
Но от этого
фактического транзита везде ответвления к ИТП, что по мнению умников делает его "как бы не транзитом". Не было дренажных колодцев, некуда воде деваться было. Утечки были годами, вода подмывала фундамент. И наступил "прекрасный" момент.
Гибель десятков людей не скроешь. Было следствие, копали и проектировщиков, их спасло только то, что на момент проектирования не было в СНиП жестких пунктов по транзиту. Посадить не посадили, но по увольняли. А реально посадили главного инженера городских тепловых сетей, который "не обеспечил".
Так что если хотите приключений на SmartAss - выискивайте "юридические" зацепки. Но в случае чего они будут детским лепетом.