Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Щит документации в ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
av1
Доброго времени суток!
Коллеги, помогите "ублажить" Заказчика.
Смонтировали ИТП в жилом доме (с целью перевода ГВС на закрытую схему, отопление - по открытой). Все работает второй месяц к ряду, а в эксплуатацию не принимается.
Заказчик требует "щит документации" в помещении ИТП, ссылаясь на ПТЭ ЭУ.
До дырок затер книжку, но не могу найти этого чуда.
Подскажите/ткните где это расписано.
Или кому-нибудь известен перевод этого словосочетания?
испытатель
Может документацию на щит просят?
Галиев
На стене помещения ИТП висит "Щит документации", на котором закреплены файлы с инструкциями, схема оборудования, еще какая ни будь хрень.
av1
В том и дело, что на вопрос что должно быть, отсылают в ПТЭЭУ. Может подскажете где можно нечто подобное найти?
На крайний случай все инструкции повешу, но все-таки хотелось бы найти аргументы.
ssn
должен быть набор инструкций, журналов и схем. они должны быть.
а куда вы их положите, в навесной шкафчик, на полочки или сделаете для них шкаф, или щит это не так важно.
СИГ
Цитата(av1 @ 18.4.2017, 0:44) *
Заказчик требует "щит документации" в помещении ИТП, ссылаясь на ПТЭ ЭУ.
До дырок затер книжку, но не могу найти этого чуда.
Подскажите/ткните где это расписано.


Пункты 1.5.17; 1.5.18 ПТЭ ЭУП; пункт 2.8.1. ПТЭ ТЭУ.
alex0809
Уважаемые форумчане!
Сиг Вам дал правильные пункты правил и они называются ПТЭТЭ.
Короче в ЦТП/ИТП/ТП должен быть щит с со следующей техдокум.:
- таблица с № абонента, адрес, организац., нагрузки по всем системам в Гкал/час и тн/час, тел. ТСО (диспет.);
- принцип. схема ИТП (а не оборудования) утв. ГЛ. Инженером (кто монтировал схему), с нумерацией запорной арматуры (бирки должны висеть на задвижках согласно этой схемы);
- режимные карты по нагрузкам;
- график температур утв. ТСО, т.е из договора теплоснабжения (с печатью и подписями "УТВЕРЖДАЮ";
- инструкция по эксплуатации ИТП (схемы) - это регламент, что когда крутить (пуск, останов и т.д. и т.п) согласно принцип.схемы;
- копия приложения из договора - акт границы балансовой ответственности теплосетей с ТСО;
- план предприятия/организации с разводящими теплосетями по корпусам с указ. Dy и L, а так же промежуточных камер (если есть).
Да эта инструкция может быть совмещена с противопожарной инструкцией (отдельный раздел со своим утв. инж. ответсв за пожбезопасность).
Вот вроде все перечислил. Успехов.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"

av1
Спасибо, коллеги!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.