Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос и обратный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
miter
Доброе утро всем

В колодце стоит насос, который периодически перекачивает воду в другой колодец. Насос погружной, труба 50, длина трубы метров 10. Нужен ли обратный клапан? Я в нем смысла не вижу, ГИП настаивает на клапане и кивает на картинки у Грундфоса и Вило с примерами установки насосов...
Вроде глупый вопрос, а убедить не могу. Или я не прав?
пананан
Обратный клапан нужен для чего? Что бы вода не пошла в противоположную сторону, в насос. В Вашем случае это приведет к тому, что вода в вертикальном участке трубы при остановке насоса вернется в первоначальный колодец. Насколько это возможно (по конструкции насоса) и опасно - я не знаю.
miter
Цитата(пананан @ 20.4.2017, 11:26) *
Насколько это возможно (по конструкции насоса) и опасно - я не знаю.

Насос погружной, по идее не опасно.
Для колодца тоже
proklapick
в СП п.10,9 Напорная линия каждого насоса должна оборудована запорной арматурой и, как правило обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой.
Но тут сеть совсем небольшая, и обычно погружные насосы оборудованы обратным клапаном, так что можно паспорт на насос найти и показать гипу
miter
Цитата(proklapick @ 20.4.2017, 11:39) *
в СП п.10,9 Напорная линия каждого насоса должна оборудована запорной арматурой и, как правило обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой.
Но тут сеть совсем небольшая, и обычно погружные насосы оборудованы обратным клапаном, так что можно паспорт на насос найти и показать гипу

"как правило"...
Паспорт там смешной, на 3 странички с большими картинками. Обратным клапаном, как я понимаю, не оборудован.
А что будет при обратном токе воды в моем случае?

Кстати, был случай на одном из объектов. Сеть была проложена высоковато и вода замерзала в трубе зимой. Зак снял обратный клапан перед насосом, чтобы вода из трубы сливалась, уже год все работает нормально.
Skorpion
Цитата
А что будет при обратном токе воды в моем случае?
А будет вот что:
1. После остановки насоса при отсутствии ОК вода хлынет в обратную сторону и начнет вращать насос так же в обратную сторону, а с ним и двигатель, и агрегат будет работать как электрогенератор, т.-е. вырабатывать электроэнергию и пагубно влиять на электросеть.
2. После остановки насоса вода в напорном трубопроводе, на которую затрачена энергия, при отсутствии ОК сольется обратно в первый колодец; при последующем включении на это количество воды потребуется повторно затратить электроэнергию, что пагубно влияет на показания энергосбережения при глобальном энергетическом кризисе. wub.gif
Ernestas

miter, если даже слова о глобальном энергетическом кризисе не заставят вас "нарисовать" обратный клапан, то вас уже ничто не заставит. smile.gif
miter
Цитата(Skorpion @ 20.4.2017, 13:29) *
А будет вот что:
1. После остановки насоса при отсутствии ОК вода хлынет в обратную сторону и начнет вращать насос так же в обратную сторону, а с ним и двигатель, и агрегат будет работать как электрогенератор, т.-е. вырабатывать электроэнергию и пагубно влиять на электросеть.
2. После остановки насоса вода в напорном трубопроводе, на которую затрачена энергия, при отсутствии ОК сольется обратно в первый колодец; при последующем включении на это количество воды потребуется повторно затратить электроэнергию, что пагубно влияет на показания энергосбережения при глобальном энергетическом кризисе. wub.gif


1. 10м 50й трубы? 20 л воды smile.gif Прямо хлынет, да biggrin.gif
2. Электроэнергии будет больше затрачено на производство этого обратного клапана, а его доставка очень загрязнит воздух выхлопными газами laugh.gif И зная, что металлургия - одно из самых грязных производств, я, как человек, по долгу работы берегущий экологию, не могу допустить повышения спроса на изделия этой промышленности rolleyes.gif
Ernestas
Подкину еще аргумент:
3. обратный клапан это дополнительное гидравлическое сопротивление и, как следствие, дополнителный постоянный расход элетроэнергии. smile.gif

А если серьёзно, то порядка ради, клапан надо бы установить, если нет противопоказаний для его установки (типо замерзающей воды)
miter
Цитата(Ernestas @ 20.4.2017, 14:37) *
А если серьёзно, то порядка ради, клапан надо бы установить, если нет противопоказаний для его установки (типо замерзающей воды)

Ради какого порядка? Расходы (денежные) увеличить и трудоемкость строительства?
Serg Ivanov
Цитата(miter @ 20.4.2017, 11:52) *
А что будет при обратном токе воды в моем случае?

Ну если выход из трубы окажется ниже уровня воды в приёмном колодце - будет интересно. smile.gif
miter
Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2017, 16:42) *
Ну если выход из трубы окажется ниже уровня воды в приёмном колодце - будет интересно. smile.gif

Нет, там дальше самотеком уходит. Это колодец-гаситель
Serg Ivanov
Цитата(miter @ 20.4.2017, 16:58) *
Нет, там дальше самотеком уходит. Это колодец-гаситель

Ну тогда просто из напорной трубы обратно стекать будет - немного увеличится расход электроэнергии на перекачку.
Skorpion
Цитата(miter @ 20.4.2017, 14:18) *
1. 10м 50й трубы? 20 л воды smile.gif Прямо хлынет, да biggrin.gif
2 литра

Ferdipendoz
Цитата(Skorpion @ 20.4.2017, 23:28) *
2 литра

2 литра - это из 1 метра 57 трубы. А из 10 метров - 20 литров
Arkadii
У большинства таких насосов рабочее колесо на валу зафиксировано гайкой. При обратном потоке нагрузки работают на отвинчивание этого стопора. Любое ослабление этой гайки приведет к разбалансировке и выходу из строя подшипников.
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 21.4.2017, 7:11) *
2 литра - это из 1 метра 57 трубы. А из 10 метров - 20 литров

При 6 включениях в час - 120 л. За сутки - 2,88 м3 лишних надо перекачать. Зачем?
Ferdipendoz
Цитата(Serg Ivanov @ 22.4.2017, 0:06) *
При 6 включениях в час - 120 л. За сутки - 2,88 м3 лишних надо перекачать. Зачем?

Это я просто Skorpion'а поправил в цифрах. Не 2, а 20 литров в 10 метрах 57 трубы.
По теме - я ставлю обратники после насоса
v-david
В открытых системах ОК лучше ставить. Экономия при отсутствии обратного слива может и будет, только мне кажется важнее другой аргумент, Если трубы сталь, то лучше их по возможности не сливать, чтоб не ржавели, это справедливо для "открытых" систем. Для циркуляционных контуров при одиночном насосе необходимость в ОК отсутствует, ни осушения, ни обратного така там нет и не предвидится. Опять же, понимая, что ОК не относится к запорной арматуре, не стоит забывать, что при длительных перерывах в работе насоса стояк все равно сольется. Даже при наличии ОК.
Skorpion
Еще один аргумент за установку ОК. Когда труба заполнена водой, она медленнее корродирует по сравнению с пустой, но влажной трубой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.