Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напорная канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
universeua
Всем, здравствуйте. В общем ситуация следующая, прокладываю напорную канализацию Д=90 мм (пластик), врезаюсь тоже в напорную канализацию диаметром 900 мм (сталь). Сижу вот ломаю голову как это лучше сделать, просто врезаться сталью надеть фланец неохота, хомут одеть 900 на 80, так таких я не встречал. Одеть хомут 900 на 150/100 потом перейти переходным фланцем на 80 тоже не хочется (дороговато получиться ). Так вопрос в общем то в следующем, может кто знает проще решение врезки в сталь канализации?
Ferdipendoz
Ну куда уж проще-то, чем прямая врезка патрубком с фланцем?
Вообще, не очень-то хорошее решение - врезаться напорной в напорную
universeua
Не хочется использовать сталь на канализации, пусть даже 200 мм, прогниет в том месте. По поводу решения, так это был единственный вариант. Или тянуть 2 км. в красных линиях почти по окружной дороге или в напорку, я и так еле водоканал вкатал дать подключение в напорку при том что это 3-х этажное офисное здание всего то)
Ferdipendoz
Цитата(universeua @ 22.4.2017, 15:20) *
Не хочется использовать сталь на канализации, пусть даже 200 мм, прогниет в том месте. По поводу решения, так это был единственный вариант. Или тянуть 2 км. в красных линиях почти по окружной дороге или в напорку, я и так еле водоканал вкатал дать подключение в напорку при том что это 3-х этажное офисное здание всего то)

Так существующая-то сталь же ) Чё это ваша сгниёт, а та останется?
universeua
Так существующая и гниет, вечно с ней проблемы. Да и тут все просто, сгниет существующая отвечать будет водоканал, сгниет часть моей подводной отвечать буду я.
nagger
Если седелка с переходами это дорого, то что еще предложить? - имхо, варианты закончились.
universeua
Заложу в общем сталь, всем спасибо за ответы
rinatbay
Конечно сталь закладывай с внутренним и наружным полимерным покрытием. И подключение на сварке.
nick_ku
интересно какие давления в местах врезки в этих трубах
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.