Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расстояние от коаксиального дымохода до конструкций деревянного перекрытия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
hrol495
в строящемся многоквартирном доме планирую устанавливать коаксиальные дымоходы
по совместительству я же занимаюсь их "проектированием"
в кавычках потому что производители проектировали саму трубу
мне необходимо понять как проходить перекрытия

перекрытия выполнены по деревянным балкам 150х50 уложенных с шагом 500-650 мм
диаметр трубы - 205 мм, диаметр внутренней трубы- 130 ((205-130)/2=37,5 мм вент зазор)

какой минимальный зазор между дымоходом и балками необходимо соблюсти?

схему прилагаю, хотя подозреваю, что многим понятно и так о чем речь.

котлы с закрытой камерой. 18 кВт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
hrol495
прекрасно, никто не знает...
нарыл типовые решения
5.905-28.08

но там асбестоцементные трубы
и дымоходы не коаксиальные...

а мы же должны двигаться в ногу со временем, так сказать, двигать прогресс!! )
hrol495
пообщался с одним конструктором-проектировщиком по системам газоснабжения.
пришли к такой мысли:
в деревянном перекрытии изготовить отверстие диаметром 300-350 мм
провести дымоход
снизу перекрытия наложить лист из нержавейки 400х400 мм, к перекрытию саморезами прикрепить
обернуть дымоход выше отверстия в перекрытии минеральной ватой 50 мм толщиной, высотой на толщину перекрытия, закрепить проволокой или веревкой.
спустить по дымоходу вниз чтоб в перекрытии оказалась...
сверху закрыть листом нержавейки...

с учетом того что из котла выхлоп с температурой 130 градусов выходит
не должно ничего загореться от трубы.
согласны?


вот другой вопрос теперь...
это всё дело с пожнадзором надо согласовывать или как на вашей практике происходит?
gloom11
Насколько я помню, температура стенки коаксиального газохода ниже 45С, даже пластиковую трубу наружную делают некоторые производители....
Хотя на форумах рекомендуют делать разделку, вырезать квадрат 500х500, заполнять его минватой типа вот так https://otivent.com/wp-content/uploads/2016...annom-dome.jpeg
Амиго
Насколько помню у коаксиальных дымоходов ограничена длина дымохода. Там чото около 2 метров по забору по крайней мере. Но я занимался ими лет 10 назад в последний раз. Котлы помница фероли были навесные. Может конечно все поменялось с тех пор, но врядли.
Забор выводил отдельно, с улицы. Выброс как обычный дымоход, через кровлю.
hrol495
по длине коаксиал до 10 метров где-то встречал допускается ...
то что через стену выпуск это в комплекте с котлом поставляется производителем котлов.
всё что не стандартно, просто считается
вообще, дымоходы с производителем котлов (корейцы) согласованы.

за разделку спасибо. в принципе так и планируем сделать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.