Цитата(Амиго @ 28.4.2017, 12:00)

ЛК на отдельный стояк б посадить. А то вапще отдельную ветку от узла управления.
Если дом делается одной монтажной конторой тогда лучше делать все квартиры одинаковыми системами. Если каждый хозяин ищет монтажников себе, то пофик. Обеспечить перепад на коллекторе и все.
Я когда ваяю МЖД МОПы, ЛК и жилье разными ветками от секционного узла питаю. Почему не знаю. Вроде гдето в нормах было написано.
Это невозможно в МЖД! - при сдаче в эксплуатацию здания
все СО д.б. смонтированы по проекту,
испытаны, налажены. И вся ответственность на одном подрядчике, монтирующем СО полностью, а не на семи (107) няньках, каждая из которых монтирует какой-то кусочек.
В прежних СНиПах, до СНиП 2.04.05-91* включительно, и было указание об отдельном стояке в ЛКСНиП 2.04.05-91*Цитата
3.55. ...
Отопительные приборы на лестничной клетке следует присоединять к отдельным ветвям или стоякам систем отопления.
Цитата(txt @ 28.4.2017, 10:12)

(примечание: на каждом ответвлении от коллектора на подающей ветке установлены ручные клапаны USV-I)
А ничего, что по СП 60 не так?
Цитата
6.2.7 ...
В системах отопления многоэтажных зданий для гидравлической балансировки и обеспечения работы автоматических терморегуляторов в оптимальном режиме на стояках (как правило, двухтрубных систем) или в узлах ввода систем поквартирного отопления следует предусматривать установку автоматических балансировочных клапанов. В системах отопления без автоматических терморегуляторов у отопительных приборов согласно 6.4.9 допускается устанавливать ручные балансировочные клапаны.
Цитата(txt @ 28.4.2017, 11:10)

Однотрубка идет от поэтажного шкафа к отоплению ближайшей лестничной клетки данного этажа
Цитата(txt @ 28.4.2017, 11:16)

Цитата(Composter @ 28.4.2017, 11:12)

а сделать отдльные стояки на лк и колясочную?
если они находятся в непосредственной близости почему их не объединить,
чтобы не тянуть отдельные ветки?Т.е. Вы устанавливаете нагр. прибор в ЛК на расстоянии более 12 м (~25 м труб) от коллектора на нескольких этажах и считаете, что это
вблизи? А в другую сторону к тамбуру тянете около 15-16 м труб. Это за деньги Заказчика такой банкет/глупость?
Всего то и нужно сделать в подвале 2 ответвления от магистралей к этим стоякам, а не обматывать трубами все этажи.По большой квартир (на плане справа) - там после ввода в квартиру надо разветвляться на 2 тупиковые ветки, а не гонять попутку по всей квартире. У Вас около 30 м лишних труб в полу этой квартиры.
Цитата(txt @ 28.4.2017, 11:37)

Сейчас задался вопросом можно ли делать "смешанную" разводку.
Возможно есть какие то нормативы, запрещающие делать смешанную разводку, поэтому и написал в форум и если нет, то с физической стороны процесса хочу получить ответь почему этого делать не следует (например проблема в гидравлической увязке разнотипных веток)
Теоретически, можно и смешанную. Вам ведь уже правильно ответили
Цитата(Composter @ 28.4.2017, 10:53)

чтобы заработала такая система во всем доме нужен очень-очень тщательный расчет, очень точный монтаж с проверкой монтажников ежедневно.
а учитывая что любимая рабочая сила - это творческие узбеки , то систему 100% запорят при монтаже (даже если был расчет) , что нормально работать не будет.
Ваша проблема в том, что Вы не умеете и не хотите
вручную посчитать гидравлику двухтрубной и однотрубной ветки - тогда будет
что сравнивать. Вы должны будете сильно зажать рег. арматурой двухтрубную ветку - будет шум.