Здравствуйте. По мере выполнения проекта столкнулся с таким вот странным указанием - установить отдельный теплосчетчик на узел учета ГВС. Собственно то желание директора. Прекрасно знаю, что можно и узел учета на отопление и ГВС завести на один тепловычислитель, но требует предусмотреть для ГВС отдельный вычислитель. Собственно вопрос - не воспрещается ли подобная установка какими либо правилами, а если воспрещается, то где об этом моменте можно прочесть?
СИГ
Объект - многоквартирный дом или что-то другое?
HeatServ
Цитата(Lunt123 @ 2.5.2017, 7:44) *
Здравствуйте. По мере выполнения проекта столкнулся с таким вот странным указанием - установить отдельный теплосчетчик на узел учета ГВС. Собственно то желание директора. Прекрасно знаю, что можно и узел учета на отопление и ГВС завести на один тепловычислитель, но требует предусмотреть для ГВС отдельный вычислитель. Собственно вопрос - не воспрещается ли подобная установка какими либо правилами, а если воспрещается, то где об этом моменте можно прочесть?
Проектирование на открытый водоразбор запрещено мудрой партией с 1 января прошлого года, в бок ей вилы. Сейчас только договариваться с ЭСО тихим шёпотом. Речь ведь именно об открытом водоразборе?
инж323
Цитата(Lunt123 @ 2.5.2017, 7:44) *
Здравствуйте. По мере выполнения проекта столкнулся с таким вот странным указанием - установить отдельный теплосчетчик на узел учета ГВС. Собственно то желание директора. Прекрасно знаю, что можно и узел учета на отопление и ГВС завести на один тепловычислитель, но требует предусмотреть для ГВС отдельный вычислитель. Собственно вопрос - не воспрещается ли подобная установка какими либо правилами, а если воспрещается, то где об этом моменте можно прочесть?

Такой учет не воспрещается и счетчики есть под 4 потока т.е. по двухпоточной схеме можно и гВС и отопление снимать и УУТЭ такие сертифицированные. как на двухпоточный на два канала, как 3 поточный на два канала, так и 4 поточный под 2 канала. Три канала тоже видел , мелькал, но давно, и ныне чет не вижу( и отопление типа, и ГВс и + еще чего нибудь нужное посчитать и все три на один вычислитель)
только вот с открытым теплоснабжением есть нюанс. новые то не год. а уже 5 лет как нельзя проектировать, а существующие еще два года есть на переделку на закрытую схему. И этот нюанс касается именно схемы теплоснабжение, а не учета, правда при переводе у вас может "старый счетчик" не подойти к "новой схеме"
HeatServ
Цитата(инж323 @ 2.5.2017, 16:36) *
только вот с открытым теплоснабжением есть нюанс. новые то не год. а уже 5 лет как нельзя проектировать, а существующие еще два года есть на переделку на закрытую схему. И этот нюанс касается именно схемы теплоснабжение, а не учета, правда при переводе у вас может "старый счетчик" не подойти к "новой схеме"
Откуда пять лет?
инж323
Цитата(HeatServ @ 2.5.2017, 16:39) *
Откуда пять лет?

запрет с 11 или 12 года уже поскольку- посчитал пальцами. но вторая рука была занята и потому типа лишь 5 указал, а не 6( ну вот не фрезеровщик же smile.gif )
HeatServ
Цитата(инж323 @ 2.5.2017, 16:46) *
запрет с 11 или 12 года уже поскольку- посчитал пальцами. но вторая рука была занята и потому типа лишь 5 указал, а не 6( ну вот не фрезеровщик же smile.gif )
С 1 января 2013 года вступят в силу поправки в федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Одна из самых значимых – дополнение статьи 29 частью 8:

8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается
инж323
Мне полпальца на одной руке отфрезеровать? Или вы один( уже год) оставите на своей? Сейчас середина 17-го, сколь с 01.01.13 года прошло?
HeatServ
Цитата(инж323 @ 2.5.2017, 17:03) *
сколь с 01.01.13 года прошло?
На шестой разряд фрезеровщика прошло.
испытатель
Вот такие пошли http://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_..._tsr-m_tsr-042/ с прошлого года. Должен подойти.
Lunt123
Благодарю за ответы и пояснения про открытую систему теплоснабжения. Да, объект многоквартирный жилой дом.
awlan
Цитата(Lunt123 @ 2.5.2017, 12:44) *
По мере выполнения проекта столкнулся с таким вот странным указанием - установить отдельный теплосчетчик на узел учета ГВС. Собственно то желание директора. Прекрасно знаю, что можно и узел учета на отопление и ГВС завести на один тепловычислитель, но требует предусмотреть для ГВС отдельный вычислитель. Собственно вопрос - не воспрещается ли подобная установка какими либо правилами, а если воспрещается, то где об этом моменте можно прочесть?


А в ТУ у Вас что прописано? Выполнять желание директора rolleyes.gif .
Как будете согласовывать проект в ТСО?