Небаланс масс теплоносителя
Здравствуйте.
Система теплоснабжения фактически - открытая. Теплосчетчики установили и сделали один контур (ЦО) закрытым.
В течении отопительного периода Теплосчетчик (ВКТ-7) по ЦО работал без проблем. По ГВС- суточные были "нормальными", а в часовом архиве иногда было видно, что ночью крутит с подмесом (или погрешностью).
Суть в чем, теперь отключили ЦО и контур ГВС стал крутить с подмесом постоянно. ЦО перекрыто. Подмес может быть только из холодной воды. Но давление ГВС увеличилось, а давление ХВС осталось. По идее наоборот должна быть утечка (в случае если есть переток).
В файле схема установки теплосчетчика и показания по ЦО и ГВС за месяц. Гляньте, может кто подскажет вероятную причину.
Это не подмес. Скорее всего у Вас нет обратного клапана на циркуляционном трубопроводе ГВС. Перепад в системе теплоснабжения снизили (без отопления) и на разбор идет ГВС по обеим трубам. Проверьте установку клапана.
Цитата(KYV86 @ 5.5.2017, 15:36)

Это не подмес. Скорее всего у Вас нет обратного клапана на циркуляционном трубопроводе ГВС. Перепад в системе теплоснабжения снизили (без отопления) и на разбор идет ГВС по обеим трубам. Проверьте установку клапана.
Отпишусь.
Еще не был на объекте посмотреть наличие обратного клапана, на днях поеду. Вот какой вопрос возник: Вы говорите что на водоразбор идет с обеих труб, почему? Ведь перепад давления существенный, местами до 1 кг (между подачей и обраткой). Да и судя по распечатке давление наоборот увеличили.
Откуда легче воде пойти, оттуда и пойдет в смеситель. Из подачи, или из обратки (циркуляции). Все зависит от разбора и места установки.
Еще может быть и подмес ХВС, если его давление больше ГВС в обратке. Например неисправный смеситель. Но эту заразу найти нелегко, особенно если нет счетчиков в квартирах. Хозяин может и не догадываться. Проверьте еще расходомеры. Закройте поочередно задвижки на подаче, затем на обратке. И смотрите мгновенный расход по открытой и закрытой линии. Если при закрытой подаче расход будет отрицательный (разбор через обратку), то установка (отсутствие) клапана тут непричем. Расходомер реверсивный и правильно настроен в вычислителе. Если расход будет положительным, то надо либо внести исправления в настройках, либо точно ставить (проверять) обратный клапан.