Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтрационный колодец. Расчет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Manninen
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно.
Дано, дом жилой одноквартирный, 5 чел. ставлю септик емкостью 5*170*3=2550. Предполагаю делать из бетонных колец 1,5м.
Далее фильтрационный колодец. УГВ около 3-3,5м от пов-ти земли. Грунты супесчаные, песчаные.
вопрос: как правильно рассчитывать фильтрационный колодец.

Согласно МДС 40-2.2000 п.3.41. Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на
площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту
фильтра, которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в
супесчаных грунтах.

В тп 902-3-074.87 написано, что расчетная фильтрующая поверхность колодца принята как сумма площадей поверхности дна и стенки на высоту 1,0м.

В СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015 5.5.1.4 Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается как сумма площади
горизонтальной проекции донного фильтра внутри фильтрующего колодца и площади
внутренней поверхности его стен на высоту фильтра.

То есть я беру площадь дна колодца+площади отверстий?
Или фильтрационный колодец будет больше характеризоваться фильтрующей способностью грунта и можно взять площадь дна+площадь пов-ти перфорированных стен?

Заранее благодарна
инж323
". ставлю септик емкостью 5*170*3=2550"
это вы что за цифры написали?
емкость септика или расчет суточного и . верней, трехсуточного расхода?
Manninen
Объем септика в л. 170л - норма водопотребления (с водопроводом, каналоизацией и ваннами с газовыми водонагревателями - табл. 2 МДС 40-2.2000). Вопрос в подборе фильтрующего колодца.
Сантехник
Была методика для выбора длины фильтрующей траншеи. Воспользоваться. Определить длину траншеи. Вычислить поверхность дырчатой трубы и подобрать по площади колодец, А по какой площади сами решайте, поверхность, площадь отверстий или еще какая. Добавьте запас.
andrey R
Цитата(Manninen @ 4.5.2017, 18:32) *
То есть я беру площадь дна колодца+площади отверстий?

В МДС ошибка, не отверстий, а стен. В СТО эта ошибка исправлена. Там же есть таблица зависимости нагрузки на фильтрующее сооружение по стокам от коэфф. фильтрации грунтов.

Цитата(Manninen @ 5.5.2017, 8:20) *
170л - норма водопотребления

Это среднепотолочная цифра, которая сильно меняется в зависимости от привычек конкретных людей.
Для расчета централизованных систем может использоваться, для индивидуального септика стоит уточнить водопотребление конкретных лиц, если есть такая возможность.
Manninen
Спасибо всем за участие. 170л в сутки проверила по счетчикам воды за последние несколько месяцев, взяла запас.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.