Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно.
Дано, дом жилой одноквартирный, 5 чел. ставлю септик емкостью 5*170*3=2550. Предполагаю делать из бетонных колец 1,5м.
Далее фильтрационный колодец. УГВ около 3-3,5м от пов-ти земли. Грунты супесчаные, песчаные.
вопрос: как правильно рассчитывать фильтрационный колодец.
Согласно МДС 40-2.2000 п.3.41. Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на
площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту
фильтра, которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в
супесчаных грунтах.
В тп 902-3-074.87 написано, что расчетная фильтрующая поверхность колодца принята как сумма площадей поверхности дна и стенки на высоту 1,0м.
В СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015 5.5.1.4 Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается как сумма площади
горизонтальной проекции донного фильтра внутри фильтрующего колодца и площади
внутренней поверхности его стен на высоту фильтра.
То есть я беру площадь дна колодца+площади отверстий?
Или фильтрационный колодец будет больше характеризоваться фильтрующей способностью грунта и можно взять площадь дна+площадь пов-ти перфорированных стен?
Заранее благодарна