Михалыч111
Добрый день! rolleyes.gif Вопрос таков: есть помещение, для перекрытия теплопотерь через огр.конструкции необходимо 27кВт. Принимаю алюминиевые радиаторы, которые при имеющихся параметрах теплоносителя 85/60 выдадут мне данную тепловую нагрузку. Далее подбор электрического котла. Изначально думалось взять котел ЭВАН ЭПО-30 (30кВт) и дело с концом. Но! В паспорте на котел фраза "количество теплоносителя в системе должно составлять в зависимости от теплоизоляции помещения от 25 до 35 литров на 1кВт потребляемой мощности прибора". Объем системы = объем труб (62л) + объем воды радиаторах (63,84л, объем воды в секции из таблиц на радиаторы ведь брать?) + объем расширительного бака (V=1.7*тепловую нагрузку - котла или радиаторов? ориентировочно 46,5) + объем котла (в паспорте не указано принимаю 3л),итого объем системы 175,34литра. Если принять электроктел ЭПО-30, тогда 30кВт * 35л(25л) = 1050л (750л). Таким образом объем воды в системе намного меньше, чем может прогреть котел, постоянно будет срабатывать аварийное реле. Значит принимать котел нужно по объему воды в системе? Тогда подходит ЭПО-12 unsure.gif . Т.е. котел на 12кВт, радиаторы отдадут 27кВт? Подскажите, в каком месте начался бред blink.gif ))))))) Понимаю, что можно обвязать все регистрами стальными, где объем вода ой-ей и подогнать под нужную теплоотдачу, но вопрос именно - как быть с подбором электрокотла ЭВАН ЭПО к системе отопления радиаторами - по объему воды?Ну,все,жду помощи rolleyes.gif Возможно,какие то еще данные потребуются
jota
Не количество теплоносителя в системе для котла определяюще, а дебит через котёл.
Михалыч111
Т.е. с какой скоростью будет проходить через котел теплоноситель. Так,в системе будет насос,т.е. скорее всего приведен в паспорте нагрев 1кВт на 25-35 литров для естественной циркуляции. Можно задастся скоростью при принудительной циркуляции..0,8м/с например..как только рассчитать это все?((( Формула Q=G*с*дельта t, что то тут не впихивается unsure.gif Из характеристик котла имеется только номинальная потребляемая мощность.. Куда смотреть bang.gif

Нужно выяснить какой объем воды прогреет котел при заданной скорости (как вот ее принять,если насос даже нет пока? unsure.gif ) Теплосъем,если можно так назвать
Михалыч111
Эх,казалось такая распространенная задача-подобрать электроктел в систему отопления, а похоже,что вопрос вызывает затруднения у всех unsure.gif helpsmilie.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(Михалыч111 @ 11.5.2017, 10:52) *
Эх,казалось такая распространенная задача-подобрать электроктел в систему отопления, а похоже,что вопрос вызывает затруднения у всех unsure.gif helpsmilie.gif

Задача ни у кого не вызывает затруднения. Ответ был дан Jota сразу же.
kdu
В паспорте котла ЭВАН написали откровенную пургу! Нет такой жестко привязки мощность котла <=>объём воды. Тут главное тепловой баланс, т.е. кол-во снимаемого тепла должно быть равно или больше чем может произвести котёл. Для эл/котла всё просто, к.п.д. его практически 100% (вся эл/энергия идёт в тепло). В паспорте по-хорошему должна указываться минимальная допустимая скорость теплоносителя. Далее выбираете насос исходя из общего гидравлического сопротивления тепловой сети и необходимой скорости теплоносителя. Точность поддержания параметров теплоносителя (t°подачи) и снижение числа коммутаций контактора котла можно достичь 2-мя путями:
1) установкой после котла большого ресивера (накопителя) с водой и после него 3-ходового КЗР-а. В этом случае ресивер будет сглаживать колебания выходящей из котла t°подачи
2) установкой в качестве коммутатора вместо контактора ТТР. Контактор можно оставить как защитный элемент. Это позволит осуществлять частые коммутации питания котла не опасаясь за ресурс (у ТТР в отличии от КМ-ов ресурс почти не ограничен), что в свою очередь позволит почти избавиться от колебаний t°подачи
Разумеется нужно не забыть о группе безопасности котла + реле расхода воды + реле давления до и после котла => всё увязать в цепи автоматики и безопасности
Михалыч111
Спасибо за ответ! rolleyes.gif Т.е. тепловые потери через ограждения примерно равны мощности котла, с небольшим запасом. А остальные вопросы решаются уже другими способами (частое отключение температурного реле, а впрочем,чем оно вредно котлу?выход из строя?); А группа безопасности так же необходима, если в системе открытый расширительный бак, а не закрытый? По поводу остального буду сначала разбираться smile.gif rolleyes.gif
kdu
Цитата(Михалыч111 @ 11.5.2017, 14:27) *
(частое отключение температурного реле, а впрочем,чем оно вредно котлу?выход из строя?); А группа безопасности так же необходима, если в системе открытый расширительный бак, а не закрытый?

1) частые коммутации самому котлу "до абажура", а вредны они исключительно контактору т.к. ресурс его коммутаций в общем не велик. У ТТР (твердотельного реле) ресурс коммутаций почти не ограничен (при правильном подборе оного), поэтому с помощью ТТР можно организовать на порядок более качественное регулирования почти без "болтанки" t° подачи + в будущем уже не опасаться за ресурс аппаратной части автоматики
2) группа безопасности + правильная обвязка цепей безопасности для котла (какой бы он ни был) и какая бы ни была схема его подключения необходима по определению. Поскольку любой котёл - это "водяная бомба" если не выполнены все защиты по давлению до и после/температуре и прочее...