Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Толщина стенки трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Patric
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Проектируется установка гидроиспытаний.
Расчетное максимальное давление в системе 320 кгс/см2 (32 МПа),
Диаметр трубопровода обвязки системы - Dу50мм

Как рассчитать толщину стенки трубы, и какие трубы (ГОСТ) использовать

делал расчет по справочнику по теплосетям Николаева (стр 169) , толщине стенки получилась 10 мм.

freese
о материале трубопровода догадываться?
dvinnn
Цитата(Patric @ 15.5.2017, 12:16) *
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Проектируется установка гидроиспытаний.
Расчетное максимальное давление в системе 320 кгс/см2 (32 МПа),
Диаметр трубопровода обвязки системы - Dу50мм

Как рассчитать толщину стенки трубы, и какие трубы (ГОСТ) использовать

делал расчет по справочнику по теплосетям Николаева (стр 169) , толщине стенки получилась 10 мм.


Материал труб-то какой?
BTS
Это не у Николаева нужно смотреть. Скорее это в нормах на технологические трубопроводы.
СТО 017 НОСТРОЙ 2.23.85-2014,«СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», а может ещё что-то есть.Кто-то из участников подфорума " Технологические жидкости и газы " возможно имел дело с такими давлениями.
Patric
Трубы сталь. - марку стали определить проектом.

Цитата(BTS @ 16.5.2017, 0:58) *
Это не у Николаева нужно смотреть. Скорее это в нормах на технологические трубопроводы.
СТО 017 НОСТРОЙ 2.23.85-2014,«СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», а может ещё что-то есть.Кто-то из участников подфорума " Технологические жидкости и газы " возможно имел дело с такими давлениями.

Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.