Здравствуйте!
Нужно оформить компрессорную станцию проектом. Заказчик выдал чертежи самой компрессорной.
Компрессор подобран заказчиком
HITACHI OSP-75M5AN с воздушным охлаждением, забор воздуха непосредственно из помещения.
В наржной стене в верхней зоне стоят решетки.Помещение отапливаемое - стоят регистры.
Как лучше организовать приток воздуха в помещение? Если оставить забор воздуха непосредственно через наружные решетки, то в зимний период (расч. температура -34) будет переохлаждение.
Помимо воздуха на забор компрессора, нужна будет общеобменная вентиляция?
Раз компрессор выбран конкретный, самое правильное - ознакомиться с его паспортом/инструкцией. Там д.б. указаны все требования к помещению и воздуху.
В инструкций по монтажу указано:
- выработка тепла 330Мдж/ч (92кВт)
- рекомендуемая производительность вентилятора 873 м3/мин,
Т.е. получается нужен вентилятор с производительностью 52300 м3/час!!!
И это на один компрессор, а их всего 5 ед.
Это же нереально большие расходы. Или я ошибаюсь?
А зак. хочет вообще оставить только проемы под потолком без устройства вентиляторов.
Реализуемо ли предложение зака?
Цитата(lotus5 @ 17.5.2017, 12:53)

А зак. хочет вообще оставить только проемы под потолком без устройства вентиляторов.
Реализуемо ли предложение зака?
Сомневаюсь сильно, но это покажет только
Ваш расчёт по теплоизбыткам в помещении.
Надо смотреть паспорт или каталог, в них д.б. указаны параметры окруж. среды для
штатной работы компрессора - именно эти температуры Вы и обязаны обеспечить.
Ещё нужно уточнять у технолога/Заказчика одновременность работы компрессоров - возможно, там установлены резервные агрегаты
По Хитачи не знаю найдете ли вы российского поставщика. Это непроверенная информация, но ходят слухи, будто русский сегмент дилеров Хитачи серьезно пострадал из-за кризиса 2014 г. В целом тепловыделения компрессора это те же 75 кВт и если ваш зак не организует выброс отепленного воздуха из помещения, то компрессор может работать в перегретом объёме. Можно в принципе подумать про использование системы рекуперации тепла, но в России эта тема мало кому интересна.
Цитата(lotus5 @ 17.5.2017, 12:53)

- рекомендуемая производительность вентилятора 873 м3/мин,
Т.е. получается нужен вентилятор с производительностью 52300 м3/час!!!
И это на один компрессор, а их всего 5 ед.
Это же нереально большие расходы. Или я ошибаюсь?
А зак. хочет вообще оставить только проемы под потолком без устройства вентиляторов.
Реализуемо ли предложение зака?
Считать еще не научились, 4365 м3/час!!!
А как быть зимой, коренные советчики подскажут.
Стокнулись с подобной проблемой на одном из объектов. У нас есть технологическая компрессорная с мощными компрессорами (суммарное энергопотребление ~20 МВт) и в ней же компрессор воздуха КИП на 20 тыс нм3/ч с забором свежего воздуха из помещения. По расчетам получается, что при штатной работе всех компрессоров в здании избыток тепла и приходится принудительно увеличивать кратность приточной вентиляции, чтобы обеспечить температуру воздуха внутри и не перегреть маслосистемы (и зимой, и летом). С другой стороны зимой при остановке компрессоров наоборот появляется недостаток тепла и приточный воздух приходится греть.
Всё это вылилось в длительные расчёты различных вариантов вентиляции. Обошлись приточными вентсистемами с рециркуляцией воздуха и калориферами. Калориферы ставили не на приточном вентиляторе, а на циркуляционном. Вентсистемы полностью автоматизированы, в ручном режиме добиться безаварийной работы не получалось в принципе. Режимы работы были следующие:
- лето, все компрессора в работе, максимальная производительность приточного вентилятора, циркуляционный вентилятор выключен, калорифер выключен
- зима, все компрессора в работе, средняя производительность приточного вентилятора, циркуляционный вентилятор включен, калорифер выключен
- зима, часть компрессоров выключены, средняя или малая производительность приточного вентилятора, циркуляционный вентилятор включен, калорифер включен
В экстремальных режимах, когда на улице большой минус, чтобы не разводить гигантоманию с калориферами и теплофикационной водой расчётная температура в компрессорной опускалась до +10°С, а кратность воздухообмена падала ниже нормируемой.
Приточные вентсистемы встраивались в стеновые панели и занимали ~25% от общей площади одной из стен. Вытяжные вентсистемы были выполнены в виде простых дефлекторов на крыше. Для приточных вентсистем ВиК даже нашли несколько производителей, предлагающих комплексные решения.
Как-то так.
Цитата(Ludvig @ 22.5.2017, 23:50)

Считать еще не научились, 4365 м3/час!!!
1 м3/мин это: 60 м3/час
873*60=52380 м3/час
ИЛИ Я ТУПЛЮ?
РАССУДИТЕ ЛЮДИ!
Цитата(lotus5 @ 23.5.2017, 13:07)

РАССУДИТЕ ЛЮДИ!
Да нЕчего там
рассуждать!
Ludvig, похоже, не успел заметить, что расход на 1 компрессор был указан в
минуту и умножил его на 5 ед. оборудования. Зато успел выступить с обвинениями
Если производительность компрессора составляет 13м3/мин, расход вздуха на забор в компрессор тоже будет 13м3/мин? Или нет?
Цитата(lotus5 @ 31.5.2017, 14:40)

Если производительность компрессора составляет 13м3/мин, расход вздуха на забор в компрессор тоже будет 13м3/мин? Или нет?
Зависит от конструкции компрессоров. В общем виде ответ нет. На всас поступает влажный воздух, часть влаги остается в межступеньчатых сепараторах. Если регулирование расхода выполнено сбросом избытка воздуха в атмосферу, то на всас поступает больше воздуха, чем выходит. Аналогично с рециркуляцией воздуха. Если есть рециркуляция воздуха (например подогрев фильтров на всасе), то наоборот забор воздуха меньше, чем выход из компрессора.
lotus5, приношу извинения, я ошибся. Примените для вентиляции осевые вентиляторы. Поставьте на вход и выхлоп управляемые заслонки типа как на приточках и будет вам счастье.
Люди, никогда не работайте более 12 часов в день без выходных. Это плохо.
А вобще как можно посчитать необходимую площадь вытяжных отверстий в стене?
Есть формула fж.с=L/3600*v ( v - это скорость)), но это для притока. А для вытяжки эта формула будет справедливой?
По расходу воздуха оказывается в рекомендации не 52300м3/час, а 7320м3/час.
И из 5 компрессоров всего 2 рабочих. Поэтому может быть и лучше будет оставить приток и вытяжку естественную, как желает зак.
Цитата(lotus5 @ 2.6.2017, 14:20)

А вобще как можно посчитать необходимую площадь вытяжных отверстий в стене?
Есть формула fж.с=L/3600*v ( v - это скорость)), но это для притока. А для вытяжки эта формула будет справедливой?
По расходу воздуха оказывается в рекомендации не 52300м3/час, а 7320м3/час.
И из 5 компрессоров всего 2 рабочих. Поэтому может быть и лучше будет оставить приток и вытяжку естественную, как желает зак.
Может лучше/может нет - это
гадание, а наши возможные проектные решения подтверждаются/опровергаются
расчётами.
Формула, конечно, справедлива, но любопытно,
скорость на ест. притоке/вытяжке "от балды" собираетесь принимать?
Если Вы проектировщик ОВ, вспомните (ознакомьтесь) расчёт аэрации в цехах с теплоизбытками. Результаты такого расчёта и будут диктовать Ваши решения по приемлемости ест. вентиляции
Цитата(lotus5 @ 2.6.2017, 14:20)

По расходу воздуха оказывается в рекомендации не 52300м3/час, а 7320м3/час.
И из 5 компрессоров всего 2 рабочих. Поэтому может быть и лучше будет оставить приток и вытяжку естественную, как желает зак.
Будет очень тепло летом в помещении, если естественое и выдувать тепло эффективно не будет. Тут и считать ничего не надо
2 вентилятора на приток и 2 на вытяжку подходящих по расходу, заслонки.

Управление по паре кнопок на каждый.
короче с заказчика требуйте внятное техзадание, или связь техподдержкой оборудования. Иначе дело будет продвигаться очень медленно.