При производстве бутилированной воды используется установка обратного осмоса. Как можно "утилизировать" оставшийся концентрат ? В подземные горизонты 1 пояса закачивать запрещено (СанПиН 2.1.4.1110-02 пункт 3.2.2.3 ), а во 2 или в 3 пояс ? Каким Законом это регламентируется ?
proklapick
23.5.2017, 10:33
п.3.2.2.3 запрещает закачивать отработанную воду во все горизонты. Вам либо в канализацию сброс осуществлять, либо емкость накопительную ставить в соответствии с п.3.2.1.3 санпина
Цитата(proklapick @ 23.5.2017, 10:33)

Вам либо в канализацию сброс осуществлять
Но перед этим очистить до требований приема в канализацию
Urchi_Purchi
23.5.2017, 10:41
Разбавляют в хозбыт, если очистные свои. Промывные дренажные воды с технологии куда сбрасываются?
Цитата(Urchi_Purchi @ 23.5.2017, 10:41)

Разбавляют в хозбыт, если очистные свои. Промывные дренажные воды с технологии куда сбрасываются?
Закопаны емкости : воды с мытья бутылей (18,9 л.) дезинфекции и т.д. в одну, с туалетов в другую, концентрат в третью. Но вывоз влетает в копеечку, и постоянно...Может есть другое решение? На полив много не уходит, пару кубов в день летом, да и белый налёт остается.
Urchi_Purchi
25.5.2017, 6:58
О, тогда только закапывать ещё одну большую ёмкость. А почему осмос применяете?
Цитата(Urchi_Purchi @ 25.5.2017, 6:58)

О, тогда только закапывать ещё одну большую ёмкость. А почему осмос применяете?
Вода, из арт. скважины, минеральная, но с оформлением на лечебно-столовую сильно сложно. До нормы СанПин 2.1.4.1116-02 надо было как-то очищать, и другого варианта, кроме как обратный осмос, на тот момент не было.
Urchi_Purchi
25.5.2017, 13:18
Да, есть такая проблема. Проще будет оформить лечебно-столовую и исключить осмос.
Спрос на лечебно-столовую не значительный. Ставку на неё, думаю, делать не имеет резона, только как расширение ассортимента. Времена не те уже. Конкуренция.
А такой вопрос : можно ли смешивать воду после осмоса, с исходной водой, чтобы, теперь, довести фильтрат до нужной минерализации ?
Urchi_Purchi
25.5.2017, 20:22
разбавлять до достижения рыбхоза не запрещается.
В целом техническое решение по очистке концентратов можно подобрать, но в процессе полевых пилотных испытаний.
Хотите сказать, что есть фильтра (скорее всего с периодической самопромывкой), способные выводить в осадок (возможно в паре с некими коагулянтами) растворенные взвеси и т.п. и суша их (возможно центрифугой) до полусухого осадка, и надо, для начала, испробовать на малом объёме. Если результаты будут удовлетворительны, то, при наличии соответствующих средств, приступить к масштабированию ?
После очистки куда можно будет девать очищенную воду ? В дренажные траншеи и колодца ? В каких поясах это будет разрешаться ?
Urchi_Purchi
26.5.2017, 4:51
Ну конечно, что-то в любом случае будет работать, но делает ли так кто-то - сомневаюсь. Можно даже в оборотку пускать, санпин же. Здесь на форуме есть темы по утилизации концентратов после осмоса, поищите, там есть описания типовых решений.
Спасибо Urchi_Purchi !
Если говорят есть похожая тема - значит она есть ! Я, что-то, не нашел сразу, попробую вновь перерыть данный форум.
Возникал еще и такой вопрос : есть скважина со средним дебитом. Теоретически, можно ли, отступив от существующей N-ое кол-во метров, пробурить ещё одну скважину и пользоваться той же лицензией, что и на первую скважину ?
Urchi_Purchi
27.5.2017, 13:17
Первую вроде тампонируют и выдают за неё вторую по документам, чтобы не оформляться, но за вами уже выехали))
Ждемсс, но давайте немного погодя...
Cнова вернулся к этому вопросу (утилизация концентрата после обратного осмоса).
Кто знает : сколько времени нужно, чтобы при добавлении "затравки" в виде едкого натра, сульфаты кальция выпали в осадок ?
Так поставте эксперимент.
Цитата(Тимыч02 @ 1.4.2020, 16:18)

Cнова вернулся к этому вопросу (утилизация концентрата после обратного осмоса).
Кто знает : сколько времени нужно, чтобы при добавлении "затравки" в виде едкого натра, сульфаты кальция выпали в осадок ?
очень много сопутствующих факторов:
температура, содержание других примесей.
почитайте
общую теорию
Цитата(Тимыч02 @ 25.5.2017, 14:57)

Спрос на лечебно-столовую не значительный. Ставку на неё, думаю, делать не имеет резона, только как расширение ассортимента. Времена не те уже. Конкуренция.
Всё правильно говорите, вот эта конкуренция и выдавит Вас с рынка. Умные люди ищут скважины с чистой водой и с минимальными вложениями добывают. А делать очистки сложные, это никакую конкуренцию не выдержит.
По концентрату - либо выпаривание, что вообще убьет выгоду. Либо разбавление стоками, если они есть. А сброс по тихому в овражек - это вне закона.
Urchi_Purchi
10.4.2020, 19:13
Ведите их на осмос! какой кошмар, зачем я в 17-м писал, что на этом форуме есть такая тема, может быть я про какой-то другой форум )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.