Цитата(Composter @ 26.5.2017, 18:32)

... у вас там должен быть 1 коридор, 0 дверей внутри него.как минимум 1 дымоприемное отверстие, либо больше но с поделенным расходом.
Цитата(Composter @ 26.5.2017, 18:32)

про планы где 1 дверь между коридорами, непонятна зачем она поставлена.
Это неправильно! - читайте СП 1, п. 5.4.4, сразу станет понятно, что в МЖД
коридор длиной 35...50 м разделён перегородкой с дверями по действующим нормам.
Цитата(Igor Ch @ 26.5.2017, 15:21)

Доброго дня всем. Помогите пожалуйста разобраться - запутался совсем.
Поэтажные коридоры жилого здания (от 7 до 25 эт в разных секциях) длиной от 35 до 50м. Разделом АР предусматривается разделение коридоров на две части. Выход из коридора в лифтовой холл общий. В отдельных секциях предусматривается устройство зон безопасности либо в лифтовом холле, либо непосредственно в коридоре - в зависимости от длины пути эвакуации.
Разделом ОВ предусматривается устройство систем:
- ДУ, компенсации, раздельных для каждой части коридора;
- подпора в зоны безопасности двумя разновидностями систем - открытая и закрытая дверь.
Вопросы:
1. Необходимо ли разделение коридора при его длине менее 60м;
2. Правильно ли определен массовый расход продуктов горения для каждой системы ДУ:
- для каждой половины коридора без зон безопасности или при ее наличии в лифтовом холле - принимается G/2, кг/с. При этом предусматривается одновременное включение двух систем;
- если зона безопасности в самом коридоре, то для каждой системы принимается полный расход продуктов горения и включение систем в зависимости от расположения очага пожара.
3. Расход продуктов горения определяется на большую створку, обеспечивающую путь эвакуации - по системам ДУ указаний в СП7 нет.
4. Нужно ли предусматривать ДУ при высоте менее 28м. В СП7 указаний нет. Или действовать по п. 5.4.3 СП1?
5. Надо ли обеспечивать нормируемый предел огнестойкости для воздуховодов систем противодымной защиты при их открытой прокладке по кровле - или в этом случае действовать по п.6.18 СП7
1. Очень странно, что Вы прочли п. 5.4.3 в СП 1, а п. 5.4.4 прочти не удосужились и предпочитаете задавать вопрос по
бесспорному требованию норм.
2.
Зона безопасности не может размещаться в эвакуационном коридоре! По СП 59
Цитата
5.2.29 ...
Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа.
Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.
А коридор является задымляемым, поэтому в нём должно предусматриваться дымоудаление+компенс. приток.
По № 123-ФЗ (ст. 83, п. 15) разрешено также размещений ПБЗ на незадымл. ЛК.
По п. 7.14 р) СП 7 Вы обязаны выполнить подпор в ПБЗ - в коридоре с ДУ это просто невозможно.
В каждом отсеке коридора расход ДУ д.б. не менее расчётного, а не половина требуемого!
3. Как и для ПД, справедливы указания п. 7.16 в) СП 7
Ответ ББ по этому вопросу
тут (7-ой вопрос/ответ)
4. Кроме СП 1 (п. 5.4.3) есть указания и в СП 54 (п. 7.2.1). Если есть лифт для пожарных/МГН с подпором, то по п. 7.1 СП 7 также требуется ДУ из коридора.
5.
Здесь выкладывали Презентацию ИЗМ 1 к СП 7 - см. в ИЗМе последний абзац п. 6.18.
Большинство Ваших вопросов многократно обсуждалось в соответствующих темах - настоятельно рекомендую пользоваться поиском и знакомиться с плодами коллективного разума.