Михалыч111
На производстве замечена автономная система отопления от электрокотла с антифризом,принудительная циркуляция, расширительный бак открытого типа, прикрыт крышкой. Вопрос - в системах с антифризом возможно ли использовать открытые расширительные баки? 3 класс опасности, по поводу испарения - "имеет относительно низкую летучесть при нормальной температуре, пары обладают не столь высокой токсичностью и представляют опасность лишь при хроническом вдыхании". Система уже существует, вопрос в том - оставить ли так или настоять на использовании закрытых расширительных баков? Спасибо за внимание))) rolleyes.gif
пананан
Антифриз на основе чего? Если на основе этиленгликоля, то нельзя. Пускай меняют. По нынешним временам - при малых объемах не дороже самопального открытого бачка будет.
Михалыч111
Цитата(пананан @ 2.6.2017, 14:33) *
Антифриз на основе чего? Если на основе этиленгликоля, то нельзя. Пускай меняют. По нынешним временам - при малых объемах не дороже самопального открытого бачка будет.




А на основе пропиленгликоля возможно оставить? Объем 300л)) Ну и группу безопасности котла на подачу тогда еще поставить надо будет. спасибо за ответ.