Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СНиП Ii-35-76 Котельные установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
WRybkin
С сегодняшнего дня отменён СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки». Нигде не могу найти пришедший ему на замену СП 89.13330.2016. Не встречал ли его кто-нибудь и чем может грозить образовавшийся юридический вакуум, когда один СП отменён, а заменивший его - не опубликован?

ИОВ
Тут на днях выкладывали
Nasdac
Цитата(WRybkin @ 17.6.2017, 4:55) *
С сегодняшнего дня отменён СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки». Нигде не могу найти пришедший ему на замену СП 89.13330.2016. Не встречал ли его кто-нибудь и чем может грозить образовавшийся юридический вакуум, когда один СП отменён, а заменивший его - не опубликован?

СП отменен частично только! по перечню 1521 пункты действуют ))
инж323
А если вопрос несколько непрофильный теме, но таки частью все же пограничный.
Допустим есть некая кухня частного жилого дома и на ней есть набор всяких печей.
Все они понятно в режиме варочные печи, но они в жилом доме(не производство и кафе).
и вопрос- дымоходы идут через сам дом в шахте. шахта в полкирпича, а автор печи утверждает, что дымоходы и СП60 и Сп61 никак не относятся к дымоходам от варочных печей и мангала,коптильни и подобное.
И вроде и 4.6 СП60 есть и 6.5.5. из него же.Хотя и варочная печь не котел.
есть и СП 7 13130, но печное отопление, а тут варочные
И СП61 с ТИ и Т на поверхности дымоходов, но и а шахта не есть рабзона.
А дымоходы из голой нержавейки. Не нравятся.
Заком обозначено- разложение пыли на поверхности и все. Но пожопасность...дымоходов этих осязаема. Да и сами проходы через перекрытия вызывают вопросы, как по рассечкам(их исполнению), так и по пересечению зон пожарных.
нужна формулировка и может.. еще где у нас есть по дымоходам( СП 281 свежее есть. но по газовым котельным)?
ИОВ
Цитата(инж323 @ 1.7.2017, 20:37) *
А если вопрос несколько непрофильный теме, но таки частью все же пограничный.
Допустим есть некая кухня частного жилого дома и на ней есть набор всяких печей.
Все они понятно в режиме варочные печи, но они в жилом доме(не производство и кафе).
и вопрос- дымоходы идут через сам дом в шахте. шахта в полкирпича, а автор печи утверждает, что дымоходы и СП60 и Сп61 никак не относятся к дымоходам от варочных печей и мангала,коптильни и подобное.

А дымоходы из голой нержавейки. Не нравятся.
Заком обозначено- разложение пыли на поверхности и все. Но пожопасность...дымоходов этих осязаема. Да и сами проходы через перекрытия вызывают вопросы, как по рассечкам(их исполнению), так и по пересечению зон пожарных.
нужна формулировка и может.. еще где у нас есть по дымоходам( СП 281 свежее есть. но по газовым котельным)?

1. Если это 2-х-эт. дом, то по СП 2 не предъявляются требования по огнестойкости даже к перекрытиям
Цитата
6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости;

предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2;

при площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30;

дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1;

строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4;

к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

2. Если шахта в полкирпича, то по Пособию (п. 2.30, табл. 10) её огнестойкость 2,5 ч, т.е. EI 150. А по СП 7, полагаю, можно применить
Цитата
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты;

Полагаю, с пп-клапанами в Вашем случае (частный жил. дом) заморачиваться не стОит.
инж323
С ПП и не заморочались. Хоть и площадь этажа около тысячи.
Да и высота этажа от 4 и до 5 метров.
Тут как бы не к шахте вопрос, её то и 2.5 часа можно сделать, а в шахте голый дымоход.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 2.7.2017, 12:38) *
... а в шахте голый дымоход.

Ну и пусть, голый дымоход, прогореть не должен, обжечься невозможно, а по п. 6.18
Цитата
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых ...

Колчев уже неоднократно пояснял, что ниже ниже нормируемых означает в т.ч и EI 0 - т.е. это и есть голый, без огнезащитной изоляции
инж323
Но голый дымоход упрется в СП61 и предел Т на поверхности. И дымовуха по этажам от выгорающей на дымоходе пыли.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 1.7.2017, 20:37) *
... дымоходы идут через сам дом в шахте. шахта в полкирпича ...

Так этот голый дымоход в шахте же! А по СП 60
Цитата
4.6 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов внутренних систем теплохолодоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов следует предусматривать для:

предупреждения ожогов;
... (остальное к Вашему случаю не относится)
Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С.

Так если дымоходы в шахте, то не нужно предупреждать ожоги, нет возможности соприкосновения с горячей пов-тью дымохода, след. и изоляция не нужна! А т-ра на пов-ти изоляции регламентируется - так что, полагаю, нет изоляции, нет и ограничений по т-ре.
Не знаю, на сколько будет аргументом, но метал. дымоходы от газовой колонки до выт. канала не изолируют, т.к. он вне зоны доступа для ожёгов.
инж323
так ниже нормируемых... если в пределах одного пожотсека, а не без всего через 3 этажа.
Правда есть зацепка- нерж дымоход обязан держать до 400 градусов, а авторы сильно не хотят укрывать его в ТИ( мол не охлаждаясь прогорает быстро). Сендвич дороже, но чего сразу не стали делать( даже если и тесно с сендвичами)... и вот голый сделали.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 2.7.2017, 14:26) *
так ниже нормируемых... если в пределах одного пожотсека, а не без всего через 3 этажа.

Весь этот частный дом явл-ся одним пож. отсеком (см. табл. 6.8 в СП 2). Даже МЖД до 75 м высотой м.б. одним пож. отсеком по СП 2.
А уж 14-17-этажки сплошь явл-ся одним пож. отсеком (без парковок встроенных, разумеется)
Так в чём проблема? Есть один пож. отсек, в нём шахта с EI даже более требуемого по п. 6.18 СП 7, в шахте дымоходы, удовлетворяющие п. 6.18 в) СП 7. Что Вам мешает, кроме личных ощущений, никак нормами не подтверждающихся? ?
инж323
не совсем все по табл. 6.8- там дом с превышением высоты или вылетает по площади этажа в С1
ИОВ
Так для одноквартирных домов нужно не таблицу смотреть, а текст в пункте
Цитата
6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости;

предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2;


дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1;

Т.е., если это 3-х-эт. дом, то надо не ниже С2 и и только основные конструкции по III степени огнестойкости.
А если это 4-х-эт. дом, то там без вариантов С1, но опять-таки, не по таблице и не по площади этажа.
инж323
Для одноквартирного по СП 55.13330-16 п7.14 прописывает четко соблюсти требования СП 60 и СП61 для печей, каминов, варочных печей. вот и вернулись к 4.6 сп60 и т поверхности по СП61.
ИОВ
Так в п. 4.6 СП 60 нет требований всегда и везде выполнять изоляцию! Там приведен перечень причин, по которым требуется предусматривать тепловую изоляцию. И этот перечень первичен. В Вашем случае ни по одному пункту перечня изоляция не требуется, т.к. дымоход в шахте и ожоги невозможны.
А указание по температуре на пов-ти изоляции уже вторично и относится, опять-таки, к тому, чтобы предотвратить ожоги - при 40 град. обжечься уже невозможно.

Но мне уже понятно, что Вам просто хочется найти в нормах подтверждение Вашему мнению/ощущению, и Вы ходите по кругу и не обращаете внимания на логическую цепочку указаний в п. 4.6 - только при необходимости изоляции нормируется температура на её поверхности. Воля Ваша, но повторюсь
Цитата(ИОВ @ 2.7.2017, 14:04) *
...так что, полагаю, нет изоляции, нет и ограничений по т-ре.

инж323
т.е. дымоход с т около 300 градусов в шахте с стенкой в полкирпича вы считаете нормальным?
ИОВ
Цитата(инж323 @ 5.7.2017, 17:22) *
т.е. дымоход с т около 300 градусов в шахте с стенкой в полкирпича вы считаете нормальным?

Я не вижу в Вашей конструкции ни одной причины из перечня п. 4.6 СП 60, по которой требуется теплоизоляции - кирпичная шахта исключает возможность касания/контакта с дымоходом.
Вы же выше написАли
Цитата(инж323 @ 2.7.2017, 14:26) *
...нерж дымоход обязан держать до 400 градусов, а авторы сильно не хотят укрывать его в ТИ( мол не охлаждаясь прогорает быстро).

Т.е. нормативных причин применения теплоизоляции нет, но Вы упорно хотите применить решение, уменьшающее срок эксплуатации дымохода ?

инж323
сп55 видит. и его п 8.6- там про поверхность дымохода и вовсе без упоминания о его ожогоопасности
ИОВ
Цитата(инж323 @ 6.7.2017, 1:40) *
сп55 видит. и его п 8.6- там про поверхность дымохода и вовсе без упоминания о его ожогоопасности

С моей точки зрения разработчики просто не дружат с родным русским языком, поэтому имеем плохо воспринимаемые (с точки зрения логики) формулировки. А п. 8.6, опять-таки, заботится именно о безопасности при пользовании , поскольку речь там о температуре доступных частей горячих поверхностей (и никаких других !) т.е. именно о предотвращении ожогов.
Цитата
8.6 Инженерные системы дома-квартиры должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности...

... температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °C, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90 °C в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40 °C;

Кроме того, сам п. 8.6 помещён в разделе
Цитата
8 Требования к безопасной эксплуатации

т.е., речь, безусловно, о предотвращении именно ожогов.
Ну а с точки зрения физики речь может идти только о непрогорании конструкции дымохода и соответствующих разделках от строит. конструкций, так что в этом плане формулировка п. 8.6 была бы совершенно бессмысленной.

Но я больше не буду настаивать на своём вИдении вопроса и норм, поскольку понимаю уже, что Вы ищете только подтверждения своему мнению, а не безопасности, физики и т.д.
Всё, что я думаю по Вашему вопросу, уже мною высказано - я не считаю нужным выполнять в Вашем случае ТИ дымоходов и не вижу в нормах соответствующих указаний. А решение и аргументация, всё-равно, за Вами. rolleyes.gif
инж323
знаки препинания не стоит трактовать для оформления своей логики и предположения глупости создателей нормативов.
8.6 Инженерные системы дома-квартиры должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности...

... температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 °C, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90 °C в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40 °C;

а решение за автором проекта и соизмерение автором своей ответственности с реальной опасностью от содеянного.
Амиго
жуть какая.
дымоход до кирпичной шахты в изоляции, дальше без. Дальше вообще можно в кирпичном исполнии ваять. Тысячи домов выполнены с индивидуальными кирпичными дымоходами.
инж323
Цитата(Амиго @ 6.7.2017, 10:44) *
жуть какая.
дымоход до кирпичной шахты в изоляции, дальше без. Дальше вообще можно в кирпичном исполнии ваять. Тысячи домов выполнены с индивидуальными кирпичными дымоходами.

именно что 5 дымоходов, сразу все голые и голыми через все этажи. и пока даже заделка этажных рассечек не сделана.
к кирпичным бы и вопросов можно не задавать
ИОВ
Цитата(инж323 @ 6.7.2017, 10:30) *
... соизмерение автором своей ответственности с реальной опасностью от содеянного.

Тогда просто вопрос - в чём состоит реальная опасность недоступного для контакта пользователю неизолированного дымохода, если при этом ещё учитывать, что срок эксплуатации теплоизолированного дымохода заведомо (реально!) уменьшается именно вследствие выполнения теплоизоляции?

Цитата(инж323 @ 6.7.2017, 10:49) *
именно что 5 дымоходов, сразу все голые и голыми через все этажи. и пока даже заделка этажных рассечек не сделана.

Вы же выше написАли, что дымоходы у Вас в кирпичной шахте (полкирпича) - какие же они тогда голые? И если рассматривать прокладку дымоходов в шахте, то и не нужно выполнять заделку отверстий в перекрытиях, а только требуется выполнить указания по отступкам от строит. конструкций
Амиго
ничего не понял) Я тоже думал в шахте. Если голые - ТИ без вопросов.

Думаю инж имеет ввиду что голые дымоходы в общей кирпичной шахте. Наверно это смущает. Но тогда вопрос не в ТИ, а огнезащите по идее должен возникать.
ИОВ
Цитата(Амиго @ 6.7.2017, 11:04) *
Но тогда вопрос не в ТИ, а огнезащите по идее должен возникать.

По огнезащите см. выше мои посты №5 и №7
инж323
Цитата(Амиго @ 6.7.2017, 11:04) *
ничего не понял) Я тоже думал в шахте. Если голые - ТИ без вопросов.

Думаю инж имеет ввиду что голые дымоходы в общей кирпичной шахте. Наверно это смущает. Но тогда вопрос не в ТИ, а огнезащите по идее должен возникать.

Да. пока они так обозначены.
Но это пока без поднимания вопроса заделки перекрытя в шахте этой- чем и как с учетом Т дымохода голого. Так же и без обозначения разного срока " жизни" дымохода и прочих конструкций шахты и помещений с этой шахтой.
Вообще- очень "кривое" решение по такому размещению дымоходов. Нет что б сместить к краю здания и красивой приставной "трубой-шахтой" выйти рядом с зданием. И никто не воняет разлагающейся пылью по помещениям после перерыва в топках, нет стремного прохождения самих дымоходов и шахты через жилые помещения и все довольны.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 6.7.2017, 12:48) *
Но это пока без поднимания вопроса заделки перекрытя в шахте этой- чем и как с учетом Т дымохода голого.

А Вы понимаете, что шахта представляет собой общий вертикальный объём и отверстия в промежуточных перекрытиях при наличии шахты не заделываются? Собственно, именно этим и объясняются вполне определённые требования по огнестойкости к огражд. конструкциям шахты.
инж323
А ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО ПОНИМАНИЕ? я про это понимаю, когда в документе читаю. А в документе ссылки, чертеж, подпись. Вдруг я недоперепонял или перенедопонял на слух?
Это в проекте указано быть должно или хотя бы в задании конструкторам\архитекторам.
да и на листе ОД слева внизу с подписью ГИПа несколько слов написанными быть должны.
а пока есть только в задании на проектирование нюанс и есть тут приподнятая тема про эти голые дымоходы и лишь ники. А подписей ответственных лиц нет.
ИОВ, а сможете сформулировать обозначение по гарантированному отсутствию запаха от пригоревшей пыли в жилых помещениях рядом с этой шахтой? Сможете обозначить это без упоминания о т поверхности дымохода или его ТИ? А зачем тогда из этого материала дымоход, коль из за него столько проблем? Или зачем вы взялись за то, что не можете сделать с длительным сроком службы и без таких Т на поверхности? следующий вопрос вам после ответа на вопросы в этом сообщении.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 6.7.2017, 21:58) *
Это в проекте указано быть должно или хотя бы в задании конструкторам\архитекторам.

а пока есть только в задании на проектирование нюанс

Безусловно, д.б. в проекте. Похоже, я чего-то не понимаю - а разве не под Вашим руководством проект этого дома со всей начинкой выполняется? Так что мешает подключить квалифицированного архитектора/ПБ-шник, ОВ-шника? Пусть роют нормы и выполняют указания этих норм с учётом пожеланий Заказчика.
Я ведь не спорю с тем, что дымоходы лучше снаружи. Но при возможности выполнения пожеланий Заказчика, я стараюсь найти все возможные за и против его пожеланий и, если не вижу противоречий с нормами, то пытаюсь выполнить, минимизируя проектными решениями то, что против.

Цитата(инж323 @ 6.7.2017, 21:58) *
ИОВ, а сможете сформулировать обозначение по гарантированному отсутствию запаха от пригоревшей пыли в жилых помещениях рядом с этой шахтой? Сможете обозначить это без упоминания о т поверхности дымохода или его ТИ? А зачем тогда из этого материала дымоход, коль из за него столько проблем? Или зачем вы взялись за то, что не можете сделать с длительным сроком службы и без таких Т на поверхности? следующий вопрос вам после ответа на вопросы в этом сообщении.

Честно говоря, именно возможный запах пригоревшей пыли мне кажется самым большим недостатков в описываемом Вами варианте. Понятно, что в шахте температура будет выше, чем в смежных помещениях, воздух в ней будет нагреваться, расширяться и, конечно, найдёт выход даже в качественных кладке и штукатурке (за счёт осадки и растрескивания). Полагаю, что избежать эксфильтрации воздуха с запахом горелой пыли из шахты можно, предусмотрев в верхней части шахты стальную трубку малого диаметра с выводом на кровлю - по типу дыхательных в резервуарах. Тогда, наоборот, через трещинки в шахте/штукатурке будет подсасываться воздух в малых количествах из смежных помещений.
И ещё - что там за диаметры дымоходов от варочных печей? М.б. есть возможность уговорить Зака на применение готовых дымоходов для бытовых котлов? там уже 2 концентрических воздуховода с изоляцией Rockwool между ними. Сразу решатся вопросы с огнестойкостью, температурой на поверхности и пыли горелой не будет, да и с долговечностью вопросы снимутся.

инж323
Так вот стенки шахт как раз где в мраморе, а где в венецианке... а вы так мило про растрескивание говорите. Фото интерьера разместить не могу по условиям контракта.
Пришел на объект уже на сдачу- печи уже почти год как смонтированы.
Сендвич был бы решением и даже как очень запасной вариант с расширением шахты на этажах жилых держится в кармане, но ..... может и общей для всех дымоходов изоляцией бы обойтись.
изготовители и они же проектировщики печек этих варочных лопухнулись сильно цепляясь за заказ и не настояли на расширении шахты, да и задание конструкторам не дали.
Но не виноватые нужны- мне нужно реально решение с несильным допфинансированием и не ужасными по объему переделками.
А венттруба в самой шахте при "нетопке" печей выморозит мне всю шахту.
Вобщем куда не кинь везде клин пока. Гребанные печки в этом подвале не по уму поставленные.- сместили б к периметру и общую трубу рядом с домом пристроенную и обыгрывай её архитектурно под любой стиль.
а главно- котельщики не лопухнулись- выбили площади под трубу сендвич и шахту " выцыганили", саунщики тоже и сендвич и шахта приставная снаружи, а эти .. блин.. сенсоред.

Пока мысли про замотать в общую ТИ, завернуть в НГ ткань и что б не горячо на поверхности дымохода было. Хотя может чем фиброцементным обшить шахту по каркасу с ТИ в пироге и снаружи ГВЛ в два слоя( т.е. шахту тоже сендвичем изобразить?)

зы. а с долговечностью авторы уже ляпнули- мол Ти снизит сильно долговечность ибо труба не будет охлаждаться и типа потому быстрей прогорит. а забыли, что еще контракт на камины с ними же, а там сендвичи. Вот поржу про их лепет о невысокой долговечности труб на каминах- сами подсказали же, не я придумал. smile.gif
ИОВ
Цитата(инж323 @ 7.7.2017, 1:10) *
Так вот стенки шахт как раз где в мраморе, а где в венецианке...

... запасной вариант с расширением шахты на этажах жилых

Пока мысли про замотать в общую ТИ, завернуть в НГ ткань и что б не горячо на поверхности дымохода было. Хотя может чем фиброцементным обшить шахту по каркасу с ТИ в пироге и снаружи ГВЛ в два слоя( т.е. шахту тоже сендвичем изобразить?)

Интересное кино из серии "Врача вызывали?" со словами про пациента "мы его теряем...". Вы б хоть с самого начала обозначили свои подводные камни, а не держали бы их за пазухой! smile.gif
Тут уже, полагаю, нужно не о запахе горелой пыли волноваться, а о состоянии наружной облицовки шахты мрамором и венецианки. Печи же не постоянно работают, температура в шахте будет колебаться в очень широком диапазоне и до непредсказуемо высокой при отсутствии изоляции либо дымоходов, либо внутр. пов-ти шахты - может посыпаться/потрескаться шикарная отделка.
Если достижима наружная обшивка шахты или даже расширение шахты, то все эти мраморы и др. излишества ещё не выполнены? Тогда, полагаю, меньшим из зол и эффективным решением будет наружная обшивка и ТИ шахты - и игры температур на наружной пов-ти изолированной шахты уже не будет, и роль дополнительной шумоизоляции такая конструкция сыграет (чёрт его знает, что там со скоростями в дымоходе у этих горе-технологов), и для запахов горелой пыли лазеек минимум будет.

Цитата(инж323 @ 7.7.2017, 1:10) *
А венттруба в самой шахте при "нетопке" печей выморозит мне всю шахту.

По-моему, Вы преувеличиваете - речь шла не о венттрубе
Цитата(ИОВ @ 7.7.2017, 0:21) *
Полагаю, что избежать эксфильтрации воздуха с запахом горелой пыли из шахты можно, предусмотрев в верхней части шахты стальную трубку малого диаметра с выводом на кровлю - по типу дыхательных в резервуарах. Тогда, наоборот, через трещинки в шахте/штукатурке будет подсасываться воздух в малых количествах из смежных помещений.

Задача такой трубки вовсе не вентиляция этой шахты, а сброс небольшого кол-ва воздуха при его нагревании в шахте от горячих дымоходов во избежание повышения давления в этой шахте и выбивания запахов горелой пыли в смежные помещения.
Я вовсе не претендую на истину в последней инстанции, а просто пытаюсь найти решение конкретной проблемы в конкретных условиях на местности. Полагаю, достаточно было бы трубы Ду = 20...25 мм. Я думаю, что при варианте без изоляции самих дымоходов следует такую трубу предусмотреть. С моей точки зрения в этом случае Вы ничем не рискуете - если будут оправдываться Ваши прогнозы по вымораживанию (я считаю это сомнительным), такую трубку всегда можно обрезать и срез заглушить.

CNFHSQ
Цитата(ИОВ @ 7.7.2017, 13:55) *
По-моему, Вы преувеличиваете - речь шла не о венттрубе

С моей точки зрения в этом случае Вы ничем не рискуете - если будут оправдываться Ваши прогнозы по вымораживанию (я считаю это сомнительным), такую трубку всегда можно обрезать и срез заглушить.


Интересно откуда взялась цифра 300-400 градусов уходящие. Что то высокая слишком , я бы сказал нереально высокая. Непонятны опасения о вымораживании,, что там вымораживать комнатной температурой.
инж323
еще раз.
дымоходы голые из нержстали проложены. общее отверстие в перекрытиях не заложено. Дымоходы могут работать и каждый день по 3 раза и месяцами не работать- по мере нужды в гриль продуктах. дом частный- проживает 6 человек + вариант на + 20 гостей с ночевками. У персонала( горничные, няни, охрана, повара и т.д.) свои отдельные кухни.
Сейчас:
если вокруг дымоходов городим каркас из фиброцементных панелей( огнестойкие), теплоизолируем их по этому каркасу и снаружи кирпичный слой, который потом штукатурим и прошпатлевав под чистовую отделку мрамором или венецианкой. В верхней части этой внутренней шахты, может и с голыми по прежнему дымоходами делаем соску из трубы ф57 для дыхания так сказать объема этой шахты.

Промерзание- а с чего бы воздуху зимой не спуститься в шахту, там и еще воздуховод от зонта над тандыром идет с заслонкой правда и с приводом уже и не выморозить месяц не прогреваемую шахту? Это ж не в кафе шахта, где каждый день точно гриль какой закажут и постоянно его едят. Кстати, дымоходы идут через внутренние помещения дома не имеющие внешних стен и не имеющие приборов отопления. Да и про Т=400 никто не писал.

Про горе технологов- тож не очень. Хоть и ругаюсь на них, но по самому их комплексу с печками ничего плохого не скажу. А вот дымоходы эти ... неприличные.. как некий зазор меж разделами инженерными получился, да и мало кто впихивает так не совсем разумно кухни в середку здания. ну вот досталась мне такая на разгребание. ну и им тоже. была такая кухня на улице- вообще нет проблем. Хоть и сам их заставил переложит дымоходы ровно, сделать снизу тройники с прочистками и одну НО общую делать , а выше только автономные друг от друга скользящие крепления- печки совсем по разному могут топить и не топить.
CNFHSQ
Цитата(инж323 @ 7.7.2017, 18:35) *
Промерзание- а с чего бы воздуху зимой не спуститься в шахту, там и еще воздуховод от зонта над тандыром идет с заслонкой правда и с приводом уже и не выморозить месяц не прогреваемую шахту? Это ж не в кафе шахта, где каждый день точно гриль какой закажут и постоянно его едят.


Шахту с неработающими печками можно считать как обычную дымовую трубу с естественной тягой. Опрокидование тяги и замораживание может возникнуть только если создать искуственное разрежение в нижней части шахты. На мой взгяд, проветривание шахты, кроме пользы, никаких проблем.
инж323
а к шахте отнеслись несколько по другому посчитав её как дымоходы из сендвичей, рассечки в каждом поэтажном перекрытии и ничего там горячего нет. А дымоходы оказались голыми.
Тройников не было, дренажа конденсата не было, заслонки на воздуховоде от зонта над тандыром не было.
Пока появились тройники и дренаж, заслонка и к ней уже будет привод.
А с шахтой самой.. раздумья. скорее таки в общую их ТИ( коллективный сендвич), но с покровным из фиброцемента по каркасу и там упомянутая в нем ТИ и дыхалку наверное таки, как ИОВ подсказывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.