Цитата(ИОВ @ 5.7.2017, 11:11)

А если ещё в этот момент
воздухозабор будет на наветренном фасаде, то
часы минуты жизни этого калорифера сочтены.
А, по-моему, не
не лишней, а просто обязательной, иначе опять калориферу не выжить.

Цитата(Skaramush @ 5.7.2017, 10:59)

Смотрим.
На улице минус. Достаточный, чтобы температура в калорифере на выходе упала до +20.
Сработал Ваш вариант, вентилятору стоп.
В здании/помещении тепло, естественная вентиляция работает, тяга есть. Затекание холодного воздуха через приточную систему - тоже. Кирдык калориферу. Это первое.
Кроме клапана с ПРУЖИННЫМ закрыванием, Вам ещё и функция открывания подачи теплоносителя на максиму при таком переохлаждении не лишней будет.
Так. с заслонкой доступно, все ясно - не пренебрегаем

А вот с клапаном такой вопрос - у нас теплотрасса, на линию с приточными системами по нагрузке и так предельна. Т.е. к калориферу должна подводиться DN32, больше уже нет возможности, чтобы создать запас, в случае угрозы заморозки использовать. Т.е. клапан на подводе теплоносителя и так должен быть открыт на полную

Если порассуждать - заслонки и выключения калорифера должно хватить от заморозки калорифера, просто возвращение в рабочий режим будет более длительное? Или пусть калорифер работает с зауженным сечением на DN25 например, а на полную мощность выходит только при угрозе заморозки..ну так нет, не верно)))) Он просто продуваться будет,если будет заужено сечение.