Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотехнический расчет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Канонир
Друзья, подскажите пожалуйста, что как считать теплопотери здания, если к несущей стене примыкается какая-то пристойка.
при том, что толщина стены пристойки меньше, чем у основных стен. Ее надо считать отдельно и что делать со стеной к которой она примыкается?
Geeft
Пристройка отапливаемая?
Если разность температур воздуха в рассматриваемом здании и внутри пристройки 3 °С и менее, но теплопотери можно не учитывать СП 60.13330.2012, п. 6.2.2.
Если разность температур больше 3 °С, то считать теплопотери как через внутреннее ограждение. R0 стены, надеюсь, не составит труда посчитать.
-BuTeK-
В нормативной литературе нет ответа.
Но есть ответ в технической:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Inchin
Цитата(Канонир @ 19.7.2017, 14:59) *
Друзья, подскажите пожалуйста, что как считать теплопотери здания, если к несущей стене примыкается какая-то пристойка.
при том, что толщина стены пристойки меньше, чем у основных стен. Ее надо считать отдельно и что делать со стеной к которой она примыкается?

Считаете теплопотери вручную, в эксель или какой сертифицированной программой? Могу подсказать для проги Аудитор ОЗЦ 6.1 (и выше)
шима
При расчете надо исходить из здравого смысла.
если пристройка есть то каким образом она пристроена вплотную к основному зданию или через антисейсмический шов
если через шов то считаем наружной стеной без добавки на ориентацию и тд. если вплотную то внутренняя стена при наличии разницы температур в помещениях 5С