Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: параллельная прокладка трубопроводов водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Александр1982
Добрый день !
Подскажите какое минимальное расстояние в плане при параллельной прокладке 2-х труб водопровода Д110??
В Генпланистком СНиПе это 1,5 м
Можно ли как то уменьшить это расстояние или вот 1,5 и все тут!????????????
defuser
СП 31.13330.2012* п. 11.49 тут не подойдет?
Александр1982
Цитата(defuser @ 24.7.2017, 13:50) *
СП 31.13330.2012* п. 11.49 тут не подойдет?

подойдет только это СП для РФ! у меня Украина)
хотя у нас оно тоже так! там зависит от материала труб и грунта ... итого 1,4 м это в чистоте т.е. по факту те же 1,5 м
А можно ли меньше 1,5м ?
nagger
В ПОИСК.
Александр1982
Цитата(nagger @ 24.7.2017, 16:21) *
В ПОИСК.

что в поиск?
freese
Цитата(Александр1982 @ 24.7.2017, 15:10) *
подойдет только это СП для РФ! у меня Украина)
хотя у нас оно тоже так! там зависит от материала труб и грунта ... итого 1,4 м это в чистоте т.е. по факту те же 1,5 м
А можно ли меньше 1,5м ?

ну а вот перед этой таблицей пункта у вас нет, где говорится что можно уменьшать при прокладке в футляре или на искусственном основании?
Александр1982
Цитата(freese @ 24.7.2017, 16:41) *
ну а вот перед этой таблицей пункта у вас нет, где говорится что можно уменьшать при прокладке в футляре или на искусственном основании?

№ пункта в студию!?
alexandrpjatkov
Цитата(Александр1982 @ 25.7.2017, 11:59) *
№ пункта в студию!?

Вам его уже выше сказали...
Александр1982
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.7.2017, 10:13) *
Вам его уже выше сказали...

там все абстрактно и попробуй обоснуй потом в экспертизе!
Допускается, если трубы в футляре, расстояния между ними уменьшить (от тех которые в табл 26)
Насколько уменьшить!??
Aerl
Цитата(Александр1982 @ 25.7.2017, 15:06) *
там все абстрактно и попробуй обоснуй потом в экспертизе!
Допускается, если трубы в футляре, расстояния между ними уменьшить (от тех которые в табл 26)
Насколько уменьшить!??


на столько на сколько позволит заменить трубу без повреждения соседней, в пункте же написано. А вот сколько это расстояние, либо у спеца ПОС проконсультируйтесь, либо сами разберитесь.
nagger
Цитата(Александр1982 @ 24.7.2017, 16:31) *
что в поиск?

Правила, п. 4: Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась.
А тема обсуждалась и не один раз.
Александр1982
Цитата(nagger @ 26.7.2017, 11:35) *
Правила, п. 4: Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась.
А тема обсуждалась и не один раз.

а можете кинуть ссылки на темы? как то не умею пользоваться поиском!)
rinatbay
Цитата(defuser @ 24.7.2017, 13:50) *
СП 31.13330.2012* п. 11.49 тут не подойдет?

Почему не подойдет? Как раз по нему надо принимать расстояние, а не по генпланскому.

Цитата(Александр1982 @ 24.7.2017, 13:15) *
Можно ли как то уменьшить это расстояние !????????????

В одну общую жб обойму заключите, и можете расстояние хоть 0,1 м между трубами делать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.