Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дополнительное охлаждение конденсатора!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
edyardsss
В пики нагрузок после конденсатора не выходит на заданные температуры фреон. Приходится теплообменник поливать холодной водой!
Здравствуйте коллеги возникает вопрос можно ли предусмотреть к воздушному конденсатору Gunter дополнительное водяное охлаждение теплообменника с помощью каких нибудь распылительных форсунок.
Может быть кто сталкивался с таким решение?
immer
Он изначально плохо охлаждал ? Может грязный или крутится в неправильном направлении ?
Vano
Конечно можно.
Если по колхозному, что бы и нет.
Так на авто делали когда радиатора не хватало - от омывайки брали форсунку и трубку и поливали насосом омывайки радиатор.
Жару пережить и не так раскрячишься.
v-david
Лейте воду, воду господа!
Во вложении расчет, выполненный для градирни 1,2 мВт, орошаемой водой из типового городского водопровода. Если я в чем-то ошибся - поправьте меня. Ну и фото заодно приложил, Европа, 1 год эксплуатации. Тоже, как видим, дебилов хватает.
Vano
А если в Европе поставить такую машины без воды, скажем в прибрежном городе, например Питере, где каждый день дождь.
Такой же эффект будет как на фото?
Или нужна именно хитрым образом приготовленная водопроводная вода?
v-david
для полива водой существует специально обученное оборудование, их еще называют градирнями. Градирни, в отличие от вышеприведенного примера, работают и в Питере. Почему? все просто. В доширачных аппаратах производится единоразовый "впрыск" воды в зону всасывания воздуха. И если этот воздух 100% влажности никакого эффекта не увидим. В градирнях процесс "донасыщения" воздуха идет параллельно с его разогревом, примерно так: нагрели, появилась возможность увлажнить - увлажнили. И так постоянно по всей глубине теплообменника. И это работает даже при 100% изначальной влажности.
И не надо никакой "хитрым образом приготовленной водопроводной воды". Правильно организованный процесс подмеса свежей позволяет обойтись без обратного осмоса и других подобных технологий
Vano
Я не о том.
Фотографию наверное надо рассматривать как легкие курильщика.
Что там случилось с ТО в европе, что так испортило ТО?
И почему такое не может произойти в европе, в питере, где каждый день дождь и вода попадает на ТО?
v-david
Ничего там особенного не произошло, просто поливали водой то, что не предназначено для полива водой. Такое может и будет происходить везде, где оченно экономные заказчики и оченно мудрые манагеры находят друг друга. Какая встреча!! "Никого не жалко" (С)
olegator1937
3 года распыляется вода на теплообменники чиллера Эмерсоновского. Ничё там не разъело!
Единственно распыление сделал возле теплообменника, а не непосредственно на конденсатор. Форсунки нашёл самые мелкие от ручного опрыскивателя. Включается от термостата, по температуре окр. воздуха!
Есть ещё тема установить систему водяного тумана. Но дорогое удовольствие!
v-david
Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один.
olegator1937
Выхода не было другого!
Установки рассчитаны на максимум 38 С вокруг. А поднимается во второй половине дня но 46 С.
Единственное! перед конденсатором установлены фильтра для крупного мусора! Возможно что долетает по ним в основном стекает. Но по корпусу лишнее течёт в изобилии!
Пред монтажом консультировался у офицалов! Они сказали ПЖЛСТ, только не на прямую на конденсатор!
У них есть заводская опция, Забыл эт слово матершиное! Смысл в общем, что перед кондыком стоят типа жалюзей с текущей по ним водой.
А подобное разъедание я видел на комбинате медном, но там медный купорос в воздухе!!!!


Видео чёт не лезет!

Ещё меня пугали что пух в мае ну просто прилипнет и на всегда! Типа только зубилом его потом отковыривать!
Ничего подобного! Пух почему то перестал долетать до конденсатора!!!
Vano
Цитата(v-david @ 10.8.2017, 17:44) *
Там не разъедает Вы не так поняли. Там соли зависают, это как наркотик, стоит только начать и все, конец известен. Срок, правда, разный, но конец один.

Я о том, что дождевая вода в городе тоже с солями.
И также попадает на ТО.
В Астрахани поменьше, а в Питере побольше.
v-david
тут спорить не буду, с дождевой не связывался, не измерял параметры. Но то, что она собирает грязь из атмосферы бесспорно.
necroz
Добрый день.
Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый.
Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.

Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности.
Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.

Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.

Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор.
Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.

Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.

И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые.

Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации.
AlekseiPobeditel
Применение сотовика не оправданно? ставится после сетки(конденстара) вытягиваемый воздух будет более влажный, осаждаться на микроканальнике испаряться(отбирая энергию).
Если в чем то не прав прошу прощения и жду разъяснений
LordN
Цитата(necroz @ 22.8.2017, 17:53) *
Добрый день.
Этот вопрос в Европе и южных регионах достаточно решаемый.
Есть системы оросительных форсунок среднего давления например производит Carel, обратитесь в представительство, расскажут, посоветуют.

Те фотографии, что выложены выше это пример неправильного подбора оросителей, т.е. от излишне "агрессивного" орошения поверхности.
Фактически оросители необходимо подбирать, что бы вся вода при их включении испарялась не попадая не теплообменник, в обратном случае на нем появляется биметаллическая пара (медь/алюминий). По этой причине такие оросители располагаются с распылением от теплообменника.

Как было правильно сказано выше дождевая вода - дистиллированная, она не содержит солей и соответственно не вызывает электролитическую коррозию.

Таким образом если вы хотите немного снизить температуру на входе в теплообменник, то обычный дешевый ороситель это ваш выбор.
Если вы хотите снижать температуру на входе значительно, тогда необходимо заказывать драй-куллеры/выносные конденсаторы сразу с ламелями из сплава Алюмагний, а лучше сразу медные ламели/трубки.

Либо ставьте системы обратного осмоса с высокой степенью очистки.

И да, турболамели в драй-куллерах/выносных конденсаторах и ороситель это вещи фактически несовместимые.

Если хотите посмотреть как это сделать правильно наверное обратитесь в Каберо, они любят возить показывать свои сухие охладители с орошением без обратного осмоса после 10 лет эксплуатации.
на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят smile.gif
SSA
Лев, и ты повелся на скрытую рекламу! laugh.gif
necroz
Цитата(LordN @ 8.10.2017, 19:56) *
на странной планете вы живёте, если у вас все дожди дистиллированные. у нас вот все больше кислотные ходят smile.gif


Очень бы хотелось увидеть пруфы.

Какой конкретно pH для Вас считается кислотным дождем ?
Естественно дождевая вода имеет pH меньше 7, а именно около 5,5 связанно это с образованием в дождевой воде угольной кислоты при контакте с окружающим CO2.
В крупных мегаполисах этот показатель незначительно ниже, над океаном выше, что опять же связано с тем, что содержание СО2 и других оксидов варьирует незначительно по регионам.

Поверьте мне в случае если в воздухе будет содержаться значительное количество моно-, ди-оксидов серы или азота, про которые Вы видимо говорите, т.к. они соединяясь водой дают кислоты серную, азотную, сернистую и пр., дожди будут являться наименьшей проблемой, хотя бы потому, что в легких человека так же содержится вода которая соединяясь с указными выше оксидами будет наносить гораздо больший вред организму.

Насколько я помню в ГОСТ на дистиллированную воду допускается pH от 5 до 6 (т.е. по своему составу она и есть тот самый ужасный кислотный дождь).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.