Добрый день. Прошу посмотреть правильно ли я считаю расход горячей воды на поселок. Имеем 4000 квартир прибавляю по Староверову на все школы детские сады. больницу с станционаром, магазины. 10% - 400 получаю 4400. по 3,5 человека на квартиру получаю 15000 жителей и по 2 – 3 крана ГВ , это порядка 12000 арм. По расчету выходит расход воды на потребление (водоразбор) порядка 115-120 м.куб. в час. считаю на циркуляцию 40% это 50 м.куб. в час. всего 170 м.куб.в час . расчет прикинул по СНиП 1985г. понимаю, это не расчет, думаю, погрешность не сильно повлияет на результат.
Просчитал по факту потребления (если это можно так назвать по распечаткам приборов учета) брал почасовые распечатки в одно время это воскресенье за период 21-24 часа. Получился удивительный результат:
Общий расход 110 м.куб. в час
Водоразбор 48 м.куб. в час
Циркуляция 62 м. куб. в час
Насос в котельной подача 320 м.куб. в час, напор 42 м. котельная с 1980-1984г.
Вопросы:
1 можно ли мой прикидочный расчет принимать во внимание, если нет, то где не так?
2 могут ли быть по факту такие расходы?
3 какая должна быть подача насоса?