rinatbay
Можно ли не ставить вантуз в верхней точке водопровода, если там стоит пожарный гидрант? Выпускать воздух с помощью ПГ.

Ой, извините, была же тема подобная http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105222

ВКшник
Цитата(rinatbay @ 17.8.2017, 15:32) *
Можно ли не ставить вантуз в верхней точке водопровода, если там стоит пожарный гидрант? Выпускать воздух с помощью ПГ.

Ой, извините, была же тема подобная http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105222

НЕТ.
1. Вантуз выпускает воздух автоматически без участия человека.
2. ПГ можно открыть только с помощью пожарной колонки, которая есть у пожарников а не у рабочего водоканала.
Ferdipendoz
Фактически я знаю, что выпускают воздух гидрантами. Но это не есть хорошо, нужно стараться избегать подобных решений